xiayibo 发表于 2009-11-4 12:22:03

APC与漏保会有冲突吗?

最近新给人家改造了一个机柜,用两个APC分别给网络机柜和电话机柜供电。
<br />
<br />室内总开关是32A的,带漏保,没供其他用电器。
<br />
<br />刚完工几天一切正常,后来室内总开关总是掉闸,并且越来越频繁,打电话问APC的技术,人家说APC不能用在漏保之下,否则掉闸是早晚的事,可甲方说不能拆漏保,否则出问题不承担责任。
<br />
<br />以前用的都是四通的UPS,没出过这种情况,有点晕了!
<br />
<br />请专家出来指点迷津!
<br />
<br />谢谢!!!
<br />
<br />

天鹅湖畔 发表于 2009-11-4 12:29:14

学习~~~~~~~~~~~学习。

wymen 发表于 2009-11-12 12:20:25

最近新给人家改造了一个机柜,用两个APC分别给网络机柜和电话机柜供电。室内总开关是32A的,带漏保,没供其他用电器。
<br />刚完工几天一切正常,后来室内总开关总是掉闸,并且越来越频繁,打电话问APC的技术,人家说APC不能用在漏保之下,否则掉闸是早晚的事,可甲方说不能拆漏保,否则出问题不承担责任。
<br />
<br />
<br />漏电保护你要重新考虑其分级保护的参数问题
<br />1、漏电电流30ma;300ma;500ma;
<br />2、启动时间0.1s;0.04s。还有三菱的可调的。
<br />防雷器换句话说就是快速可恢复旁路器,(压敏);漏电开关保证输入与输出不同就跳,总此上述,只要将上述两参数处理好就不会出现你所说的问题。我处理了很多例了,放心吧。简单地说,将时间与电流度加大便可。
<br />在民居的保护上,我恰恰使用了这个条件来降低工程的价位。毕竟,就在广东这个雷雨灾区,这种跳闸的情况也不多见。还省去了雷击计数器呢。
<br />
<br />

cp971lgg 发表于 2011-6-28 00:10:04

不能用在漏保之下