APC与漏保会有冲突吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-11-4 12:22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
最近新给人家改造了一个机柜,用两个APC分别给网络机柜和电话机柜供电。

室内总开关是32A的,带漏保,没供其他用电器。

刚完工几天一切正常,后来室内总开关总是掉闸,并且越来越频繁,打电话问APC的技术,人家说APC不能用在漏保之下,否则掉闸是早晚的事,可甲方说不能拆漏保,否则出问题不承担责任。

以前用的都是四通的UPS,没出过这种情况,有点晕了!

请专家出来指点迷津!

谢谢!!!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2009-11-4 12:29:14 | 只看该作者
华为代理商
学习~~~~~~~~~~~学习。
3#
发表于 2009-11-12 12:20:25 | 只看该作者
华为代理商
最近新给人家改造了一个机柜,用两个APC分别给网络机柜和电话机柜供电。室内总开关是32A的,带漏保,没供其他用电器。
刚完工几天一切正常,后来室内总开关总是掉闸,并且越来越频繁,打电话问APC的技术,人家说APC不能用在漏保之下,否则掉闸是早晚的事,可甲方说不能拆漏保,否则出问题不承担责任。


漏电保护你要重新考虑其分级保护的参数问题
1、漏电电流30ma;300ma;500ma;
2、启动时间0.1s;0.04s。还有三菱的可调的。
防雷器换句话说就是快速可恢复旁路器,(压敏);漏电开关保证输入与输出不同就跳,总此上述,只要将上述两参数处理好就不会出现你所说的问题。我处理了很多例了,放心吧。简单地说,将时间与电流度加大便可。
在民居的保护上,我恰恰使用了这个条件来降低工程的价位。毕竟,就在广东这个雷雨灾区,这种跳闸的情况也不多见。还省去了雷击计数器呢。

4#
发表于 2011-6-28 00:10:04 | 只看该作者
华为代理商
不能用在漏保之下