大家讨论一下,如果地下有4层,那么首层着火,有必要地下室都接通广播?
规范里面对于广播的要求是: 首层起火,应先接通本层,二层及全部地层。 我觉得这个不太合理。如果说首层着火,根据N+-1的联动模式来说的话,那么3层及地下一层肯定是要广播联动的,然后再考虑到地下室的人要跑到地面,也相应把所有地下层广播进行联动。从这个理解上来解释上面提出的联动广播要求,那么是解释的通的。 那么反过来,在地面楼层,比如10层着火,规范要求了只要9.10.11进行广播联动,那么12以上呢?如果仍旧按照上面的解释进行设计的话,那么应该10以上所有的楼层也应该进行联动。 所以我觉得规范中对于首层起火,接通本层,二层及所有地下层的要求,是限制在只有地下1层或2层。如果地下室有3——4层的话,那么处理方式应该就变了……<br />
<br />希望大家一起讨论讨论。 这是硬性规定,不是和你商量,你觉得不合理,行么? 现在拿出来是讨论,如果都说是硬性规定,那何必要修改规范? 顶一下……不然就沉了 我的理解是火通常是认为往上燃烧的吧,1层着火按照常理烧2层不会往下燃烧(我讲的是通常)那么,着火后地下各层有可能不知道,我们是不是要提示地下各层人员安全转移呢?至于地面以上层就如楼主打的比喻10层着火,9、10、11响声光或者广播,12层不响广播,但随着火势的向上蔓延到11层着火,12层总该响吧,呵呵这是我的理解和看法,不对就当是乱讲。如果真正发生火灾只要一层楼着火监控室应该知道吧,也会通告全部楼层的。我认为这个还是好理解的。 LZ注意一点,如果一栋楼有四层地下室,那么这栋楼的人防系统可以说是非常完美的,那么人还有必要往地上跑吗?从4层下一层很简单,但要是从地下4层上到一层是很费时间的。 还是要按规范来啊 Images/Emoticons/21.gif 这个问题一直找不到具体的法规,哪位大虾有这种文件,可否分享一下。 先谢了 应该地下各层和首层全部广播都响吧