lyf0913 发表于 2009-9-18 22:05:20
来学习了calyxcan 发表于 2009-9-20 12:24:24
学习yingkouyongan 发表于 2009-9-20 22:45:51
你所说的被控设备不能停止,是不是被控设备本身带有自锁功能??zyxzhhlxl 发表于 2009-9-20 22:50:23
找一下厂家,要厂家来看什么问题ljsh760711 发表于 2009-9-21 09:28:40
接线有没有问题?whwsky1 发表于 2009-9-24 22:49:32
很简单,你那设备带自锁了,如果想关掉再加个8302C断它的自锁点就OK了旷野 发表于 2009-9-25 22:43:43
在8302C后面加一个继电器试试就知道是设备的问题还是水泵的问题了 。小眼眨眨 发表于 2009-9-25 23:17:15
你可以找一下厂家,要厂家来看什么问题.可能是多线盘的问题yu8811 发表于 2011-7-24 09:45:41
学习了!@凌玉 发表于 2011-7-29 08:17:05
路过