华为代理商
你所说的被控设备不能停止,是不是被控设备本身带有自锁功能??
24#
发表于 2009-9-20 22:50:23 | 只看该作者
华为代理商
找一下厂家,要厂家来看什么问题
25#
发表于 2009-9-21 09:28:40 | 只看该作者
华为代理商
接线有没有问题?
26#
发表于 2009-9-24 22:49:32 | 只看该作者
很简单,你那设备带自锁了,如果想关掉再加个8302C断它的自锁点就OK了
27#
发表于 2009-9-25 22:43:43 | 只看该作者
在8302C后面加一个继电器试试就知道是设备的问题还是水泵的问题了 。
28#
发表于 2009-9-25 23:17:15 | 只看该作者
你可以找一下厂家,要厂家来看什么问题.可能是多线盘的问题