国泰怡安GK-601有关设备类型和报警的问题
某大学使用国泰怡安GK-601控制器,装几台红外对射探测器,通过输入模块与主机相连。主机设置设备类型为输入模块,而当红外探测器报警,主机只能报输入模块报动作,而不报火警,更改设备类型,又报设备类型错误。以此,所有水流指示,防火阀等,只能报动作,而不能报火警。请教各位专家,有什么方式可以改变这种情况,另需求设备地址的输入方式(无说明书,602的也不详细)。 其实,这两台设备的所有手报、消火栓都设置为输入模块,不能报火警,只能报动作。不知厂家人员为什么这样设置。总之,本人不看好国泰怡安的设备,和服务。 水流指示器和防火阀报动作好像没有什么问题呀!红外对射探测器不能报火警是不太好,需改进啊! 不懂 那个人的话肯定是有人动的主机的,如果自动登陆才这样的。 是人为的问题。 好东东!! 红外探头可能是非编码,他是将报警信号接到输入模块上的。所以主机只能报模块反馈。 通过密码,进入系统设置,对所有注册设备重新定义。