弱电初学者 发表于 2008-10-28 08:32:49

消防工程调试的方法

<p><strong>1、&nbsp;&nbsp; 回路地址调试法</strong></p><p>在工程调试前期主要是针对回路地址进行调试,每个回路的地址都是从1开始,逐次到这个回路的最大号。地址调试的首要任务是按照图纸安装好探测器,并编地址码,根据所编地址码对机器进行编程之后将信号回路接入对应机器,开机巡检,对线路故障、探测器故障、模块故障等逐一进行排除,并对探测器逐一报警试验,直至系统全部正常为止。</p><p>回路地址调试法是我们经常使用的方法,也是针对不同工程的调试方法,在地址调试中很有用。</p><p><strong>2、&nbsp;&nbsp; 单回路地址调试法</strong></p><p>单回路地址调试法是指每次只接入一个回路调试的方法,单回路地址调试简单、易懂,不受其它回路影响,对于大平面一层需几个报警回路或施工状态不好的工程宜采用此法。</p><p><strong>3、&nbsp;&nbsp; 自动登陆调试法</strong></p><p>接上回路线后采用自动登陆检查在线探头/模块数量与所装探头/模块数量是否相符。依据登陆到的数量、地址号以及主机报出的故障进行故障排除。</p><p>(注:JB-QB-9700系统采用自动登陆时会更改将以前所有登记过的探头/模块的登记位,重新上电时会将没有登记的探头/模块的设置信息清零。JB-QB-2100A系统则仅会更改探头/模块的登记位,不会清除原设置的其它信息。工地调试完成后应慎用此方法。)</p><p><strong>4、&nbsp;&nbsp; 多回路地址调试方法</strong></p><p>多回路地址调试法是指每次接入几个回路的调试方法,这种调试方法速度快,适合于小平面——一层最多用一个回路或施工状态好的工程。多回路地址调试实质是多个单回路地址调试,所以逐个、逐段编码调试也适用。</p><p><strong>5、&nbsp;&nbsp; 联动调试法</strong></p><p>对整个系统地址调试完后,通过施工队对外围控制设备的接线,我们就可以通过控制柜来控制整个消防系统,联动调试就是验证联动编码地址和联动关系是否正确。</p><p>5.1、手动联动调试法</p><p>手动联动调试法就是指对系统中所有联动设备逐个进行手动启动、停止动作,来检查联动、编码和接线是否正确的方法,此法是联动调试最基本的方法,是保证自动联动调试的有力途径。</p><p>5.2、隔层联动调试法</p><p>隔层联动调试是指每隔两层报警联动调试,这种方法调试速度快,但容易出错,联动调试时必须细心,只适用于塔楼滚导联动调试。</p><p>5.3、逐层联动调试法</p><p>逐层联动调试是指每层报警联动调试,这种联动调试方法慢,但不易出错,适合于所有联动调试。</p><p>5.4、特殊联动设备的调试</p><p>在工程调试中,有许多设备是通过特殊的联动关系来控制的,所以我们必须针对每个特殊设备的联动要求编程和调试。<br /></p>

tom09 发表于 2008-12-14 03:16:38

<p>不错,不错</p>

npcat 发表于 2009-1-3 13:32:12

<p>不错 蛮详细的</p>

liwei080419 发表于 2009-1-3 17:18:03

还行.

ufo9511 发表于 2009-1-13 21:58:38

谢谢
<br />
<br />学习一下,Images/Emoticons/46.gifImages/Emoticons/49.gifImages/Emoticons/41.gif

ufo9511 发表于 2009-1-14 00:38:08

谢谢楼主,学习一下。
<br />
<br />Images/Emoticons/41.gifImages/Emoticons/46.gif

iamjasenli 发表于 2009-1-20 23:48:56

可靠性

总线绝缘减小造成系统不稳定。

liujian19820921 发表于 2009-4-15 18:50:57

不错!

时间过客 发表于 2009-4-15 22:04:24

调试是根据现场情况进行的,应该灵活引用不应爱局限于套路

swensp 发表于 2009-5-21 07:57:05

不错的东西,收藏了
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 消防工程调试的方法