njw0926
发表于 2008-12-11 17:16:37
学习了
jiajingze
发表于 2009-1-28 10:23:16
谢谢分享!
sensor023
发表于 2009-2-10 11:52:22
此电路图有误,如果打成自动是停不下来滴。。。如楼主所说当压力到上限时,接通C3,C2失电,断开C2常开触点,C1也就断电。但事实是C1已经自锁..主触头怎么断开。。正确的应该是在C1线圈的前面加C3的常闭触点这样才能停止电机。
jiazhongxiang
发表于 2009-2-18 13:15:39
谢谢!
忍不住相逢
发表于 2009-2-25 17:59:00
DDDDDD楼主,很不错,下面的也给予不错的解答Images/Emoticons/46.gif
<br />
<br />什么C1C2的请请教下自己的老师,或买本继电器使用说明,什么是线圈..什么是辅助触点.什么是常开和常闭
<br />
<br />谢谢!!
mioo2008
发表于 2009-2-26 00:05:18
看看
hz_jacky
发表于 2009-3-19 22:32:21
楼主可能要重新研究一下电接点压力表的工作状况,因为指针在离开下限接点位置而又未到上限接点位置时,上下限触点均不导通。在选择自动时,C1从何得电吸合?
hz_jacky
发表于 2009-3-19 22:43:24
有条件和有兴趣的各位,最好能找上这几件东西,按楼主的电路接上看看。不会有危险的,只不过是在下限以下C1才有动作,上限以上C3才有动作而已。
liujian19820921
发表于 2009-4-15 18:41:43
三克由!
tanping119
发表于 2009-4-16 19:52:58
data/attachment/forum/bbsxp/2009-4/20094161952410.jpg看看专业级的