求证据说消防泵启动必须采用全压启动而不能加软启动器了!是真的吗?
大家好!我是做消防工程施工的,我目前做的项目消防喷淋泵控制柜控制75KW喷淋泵启动,没设计软启动器找设计协商,设计师说根据最新消防规范消防泵控制柜不允许安装软启动器,必须全压直接启动!请问各位大虾有这事吗?是那本规范指出的?是要采用降压启动---75KW电机,新的规范是不让采用---软启动方式了。《3. 1. 8 水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。》 跪谢版主!版主真是专家呀!我的问题没有不能解答的!太感谢了!良师!!!!!!!!! 学习了
tanping119 发表于 2014-5-20 20:29
是要采用降压启动---75KW电机,新的规范是不让采用---软启动方式了。《3. 1. 8 水泵控制柜、风机控制柜等消 ...
变频启动只是软启动的一种,规范上只是规定不应采用变频启动方式,并没有规定不应采用软启动,那么采用星三角启动方式应该也可以吧?
软启动方式包括星三角,自偶和变频几种。规范只是说不应采用变频启动方式,那么用星三角方式可以吗 你75KW的电机,不用星三角启动,电网负荷受的了啊,。。 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014规定:消防泵不宜采用有源器件启动