弱电初学者 发表于 2008-6-13 16:05:07

为什么建筑物吊顶内不能使用PVC电线管?

&nbsp;<br />&nbsp; 根据《低压配电设计规范》GB50054-95中第五章配电线路的敷设的第5.2.7条及《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98第10.2.2条的规定:在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线。该条款主要是考虑在火灾时使用塑料线管和线槽达不到相应的防火材料等级要求,而且火灾时燃烧会产生有毒气体,所以在规范中加以限制使用塑料线管和线槽。

一家人 发表于 2008-6-13 21:36:36

好,不错,学习了!

alan6710 发表于 2008-6-16 10:48:33

如果火灾发生,哪烧不着!要用就都用金属线管嘛

haokk 发表于 2008-6-22 16:40:51

学习

clogsun 发表于 2008-6-25 10:24:27

学习

海角 发表于 2008-7-15 00:39:27

学习

knsong 发表于 2008-7-17 13:47:21

敬礼!

g07081211 发表于 2008-7-19 18:12:51

学习

创业者 发表于 2008-7-19 22:40:02

学习,不错

linaihui 发表于 2008-7-29 11:13:08

<p>建筑物吊顶内管道配置:只有火灾报警系统必须敷设金属管道,其余工程没有特殊要求。</p>