光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3339|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电子电工检测题及答案

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-11-12 10:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商


第1~3章检测题(150分钟,满分130分)
一、 填空题:(每空0.5分,共25分)
1. 任何一个完整的电路都必须有 电源 、 负载 和 中间环节 3个基本部分组成。具有单一电磁特性的电路元件称为 理想 电路元件,由它们组成的电路称为 电路模型 。电路的作用是对电能进行 传输 、 分配 和 转换 ;对电信号进行 传递 、 存储 和 处理 。
2. 反映实际电路器件耗能电磁特性的理想电路元件是 电阻 元件;反映实际电路器件储存磁场能量特性的理想电路元件是 电感 元件;反映实际电路器件储存电场能量特性的理想电路元件是 电容 元件,它们都是无源 二端  元件。
3. 电路有 通路 、 开路 和 短路 三种工作状态。当电路中电流 、端电压U=0
时,此种状态称作 短路 ,这种情况下电源产生的功率全部消耗在 内阻 上。
4. 由元件上伏安特性可知,电阻元件为即时元件;电感元件为 动态 元件;电容元件为 动态 元件。从耗能的观点来讲,电阻元件为 耗能 元件;电感和电容元件为 储能 元件。
5. 电路图上标示的电流、电压方向称为 参考方向 ,假定某元件是负载时,该元件两端的电压和通过元件的电流方向应为 关联参考 方向。
6. 表征正弦交流电振荡幅度的量是它的 最大值 ;表征正弦交流电随时间变化快慢程度的量是 角频率ω ;表征正弦交流电起始位置时的量称为它的 初相 。三者称为正弦量的 三要素 。
7. 电阻元件上任一瞬间的电压电流关系可表示为 u = iR ;电感元件上任一瞬间的电压电流关系可以表示为   ;电容元件上任一瞬间的电压电流关系可以表示为  。由上述三个关系式可得, 电阻 元件为即时元件; 电感 和 电容 元件为动态元件。
8. 在RLC串联电路中,已知电流为5A,电阻为30Ω,感抗为40Ω,容抗为80Ω,那么电路的阻抗为 50Ω ,该电路为 容 性电路。电路中吸收的有功功率为 750W ,吸收的无功功率又为 1000var 。
9. 对称三相负载作Y接,接在380V的三相四线制电源上。此时负载端的相电压等于 倍的线电压;相电流等于 1 倍的线电流;中线电流等于 0 。
10. 有一对称三相负载成星形联接,每相阻抗均为22Ω,功率因数为0.8,又测出负载中的电流为10A,那么三相电路的有功功率为 5280W ;无功功率为 3960var ;视在功率为6600VA 。假如负载为感性设备,则等效电阻是 17.6Ω ;等效电感量为 42mH 。
11. 实际生产和生活中,工厂的一般动力电源电压标准为 380V ;生活照明电源电压的标准一般为 220V ; 40V 伏以下的电压称为安全电压。
二、 判断下列说法的正确与错误:(每小题1分,共18分)
1. 理想电流源输出恒定的电流,其输出端电压由内电阻决定。          (错)
2. 电阻、电流和电压都是电路中的基本物理量。                      (错)
3. 电压是产生电流的根本原因。因此电路中有电压必有电流。          (错)
4. 绝缘体两端的电压无论再高,都不可能通过电流。                  (错)
5. 正弦量的三要素是指最大值、角频率和相位。                      (错)
6. 电感元件的正弦交流电路中,消耗的有功功率等于零。              (对)
7. 因为正弦量可以用相量来表示,所以说相量就是正弦量。            (错)
8. 电压三角形是相量图,阻抗三角形也是相量图。                    (错)
9. 正弦交流电路的视在功率等于有功功率和无功功率之和。            (错)
10. 一个实际的电感线圈,在任何情况下呈现的电特性都是感性。       (错)
11. 串接在正弦交流电路中的功率表,测量的是交流电路的有功功率。   (错)
12. 正弦交流电路的频率越高,阻抗越大;频率越低,阻抗越小。       (错)
13. 中线的作用就是使不对称Y接负载的端电压保持对称。             (对)
14. 三相电路的有功功率,在任何情况下都可以用二瓦计法进行测量。   (错)
15. 三相负载作三角形联接时,总有  成立。                 (错)
16. 负载作星形联接时,必有线电流等于相电流。                    (对)
17. 三相不对称负载越接近对称,中线上通过的电流就越小。          (对)
18. 中线不允许断开。因此不能安装保险丝和开关,并且中线截面比火线粗。(错)
三、选择题:(每小题2分,共30分)
1. 当元件两端电压与通过元件的电流取关联参考方向时,即为假设该元件(A)功率;当元件两端电压与通过电流取非关联参考方向时,即为假设该元件(B)功率。
A、吸收;            B、发出。
2. 一个输出电压几乎不变的设备有载运行,当负载增大时,是指( C )
A、负载电阻增大;  B、负载电阻减小;  C、电源输出的电流增大。
3. 当电流源开路时,该电流源内部( C )
A、有电流,有功率损耗; B、无电流,无功率损耗; C、有电流,无功率损耗。
4. 某电阻元件的额定数据为“1KΩ、2.5W”,正常使用时允许流过的最大电流为( A )
A、50mA;   B、2.5mA;   C、250mA。
5. 三相对称电路是指( C )
A、 三相电源对称的电路; B、三相负载对称的电路;  C、三相电源和三相负载均对称的电路。
6. 三相四线制供电线路,已知作星形联接的三相负载中U相为纯电阻,V相为纯电感,W相为纯电容,通过三相负载的电流均为10安培,则中线电流为( C )
A、30安;  B、10安;  C、7.32安。(说明:书中17.32安错了)
7. 有“220V、100W”“220V、25W”白炽灯两盏,串联后接入220V交流电源,其亮度情况是(  B  )
A、100W灯泡最亮;   B、25W灯泡最亮;   C、两只灯泡一样亮。
8. 某正弦电压有效值为380V,频率为50Hz,计时始数值等于380V,其瞬时值表达式为( B )
A、 V;B、 V;C、 V。
9. 一个电热器,接在10V的直流电源上,产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上,使其产生的功率为P/2,则正弦交流电源电压的最大值为( D )
A、7.07V;       B、5V;      C、14V;      D、10V。
10. 提高供电电路的功率因数,下列说法正确的是( D )
A、减少了用电设备中无用的无功功率; B、减少了用电设备的有功功率,提高了电源设备的容量;
C、可以节省电能;   D、可提高电源设备的利用率并减小输电线路中的功率损耗。
11. 已知  A, )A,则( C )
A、i1超前i260°;   B、i1滞后i260°;   C、相位差无法判断。
12. 电容元件的正弦交流电路中,电压有效值不变,频率增大时,电路中电流将( A )
A、增大;           B、减小;          C、不变。
13. 在RL串联电路中,UR=16V,UL=12V,则总电压为( B )
A、28V;            B、20V;          C、2V。
14. RLC串联电路在f0时发生谐振,当频率增加到2f0时,电路性质呈( B )
A、电阻性;         B、电感性;        C、电容性。
15. 正弦交流电路的视在功率是表征该电路的( A )
A、电压有效值与电流有效值乘积;    B、平均功率;    C、瞬时功率最大值。
四. 问题(每小题3分,共24分)
1.有两个白炽灯“110V、100W”和“110V、40W”。能否将它们串接在220伏的工频交流电源上使用?试分析说明。
答:不能将它们串接在220V工频交流电源上使用。因为它们的额定电压相同,但额定功率不同,这说明它们的灯丝电阻不同:额定功率大的白炽灯灯丝电阻小,额定功率小的白炽灯灯丝电阻大,串联后它们的电压分配与阻值成正比,因此,100W白炽灯上加的电压低于额定值不能正常工作;40W白炽灯上加的电压高于额定值将损坏寿命(或烧损)。
2. 试述提高功率因数的意义和方法?
答:提高线路的功率因数,一方面可提高供电设备的利用率,另一方面可以减少线路上的功率损耗。其方法有自然补偿法和人工补偿法两种:自然补偿法就是尽量减少感性设备的轻载和空载;人工补偿法就是在感性设备两端并联适当的电容。
3. 某电容器的额定耐压值为450伏,能否把它接在交流380伏的电源上使用?为什么?
答:耐压值为450伏说明该电容器承受电压的最高限值是450伏。但交流380V是指它的有效值,最大值是380×1.414≈537V>450V,所以不能把它接在380V的交流电源上使用。
4. 一位同学在做日光灯电路实验时,用万用表的交流电压挡测量电路各部分的电压,测得路端电压为220V,灯管两端电压U1=110V,镇流器两端电压U2=178V。即总电压既不等于两分电压之和,又不符合U2=U12+U22,此实验结果如何解释?
答:因为,灯管可以看作是纯电阻,而镇流器却不能看作是纯电感,因为镇流器通电之后发热的损耗是不能忽略的,因此应看作是RL的串联组合。把镇流器也视为纯电阻时,才有总电压等于两分电压之和的结果;把镇流器看作纯电感时,才有U2=U12+U22的结论。
5. 将一个内阻为0.5Ω,量程为1A的安培表误认为伏特表,接到电压源为10V,内阻为0.5Ω的电源上,试问安培表中将通过多大的电流?会发生什么情况?使用安培表应注意哪些问题?
答:该安培表两端允许加的最高电压应为:1×0.5=0.5V。若误接到10V、0.5Ω的电压源上,则通过该安培表头的电流将等于10A,超过它的最高量程9倍,电表会因电流过大损坏。使用安培表时应注意只能在测量时串接在待测电路中,并根据所测电路的数值选取合适的档位,如果不知道待测电流的大小在哪个范围时,首先要把安培表的档位打在最高档位上,然后根据在此档位上的数值,再选取合适的档位。
6. 在4个灯泡串联的电路中,除2号灯不亮外其它3个灯都亮。当把2号灯从灯座上取下后,剩下3个灯仍亮,问电路中有何故障?为什么?
答:电路中出现的故障应是2号灯出现了短路故障,这时2号灯由于短路而不起作用,但其它灯还与电源相联,所以其它灯都亮,只有2号灯不亮,把2号灯从灯座上取下,并没有排除短路故障,其它灯仍亮。
7.某教学楼照明电路发生故障,第二层和第三层楼的所有电灯突然都暗淡下来,而第一层楼的电灯亮度未变,试问这是什么原因?教学楼的电灯是如何联接的?同时又发现第三层楼的电灯比第二层楼的还要暗些,这又是什么原因?
答:这是因为照明负载连成了三角形接在线电压为220V的电源上。当二、三层之间的C相火线断开时,第三层和第二层所构成的两相电路构成串联和第一层电路相并接在A、B火线上,所以第二、三层两相灯对线电压分配,电压降低,灯的亮度自然暗淡,第三层如果开的电灯多则电阻小,分配的电压与阻值成正比,低于二层,因此会比第二层楼的灯更暗些。
8. 某工厂的配电室用安装电容器的方法来提高线路的功率因数。采取自动调控方式,即线路上吸收的无功功率不同时接入不同容量的电容器,为什么?可不可以把全部电容器都接到电路上?这样做会出现什么问题?
答:线路上吸收的无功功率不同时接入容量不同的电容器,是保证在任何情况下线路的功率因数都相同。如果把全部电容器都接在电路上,当负载的无功功率较小时就会出现过补偿现象甚至会出现谐振,轻则不经济,重则会出现线路上的过电流现象,这是不允许的。
五、实验题(10分)
1.某一有源二端元件,测出它两端的电压是10V,在它的两个端子上联接一个2Ω电阻后,测得电阻两端的电压是4V,那么这个二端元件内部的等效电阻是多大?
解:根据题意可知,它的电源电动势等于10V,负载端电压等于4V,负载电阻为2Ω,负载中通过的电流I=4/2=2A,代入电路中的电压、电流关系式E=U+IR0可得R0=3Ω。

第4章 检测题(70分钟,满分68分)
一、填空题:(每空1分,共28分)
1.变压器运行中,绕组中电流的热效应所引起的损耗称为 铜 损耗;交变磁场在铁心中所引起的 磁滞 损耗和 涡流 损耗合称为 铁 损耗。 铁 损耗又称为不变损耗; 铜 损耗称为可变损耗。
2.变压器空载电流的 有功 分量很小, 无功 分量很大,因此空载的变压器,其功率因数 很低 ,而且是 感 性的。
3.电压互感器在运行中,副方绕组不允许 短路 ;而电流互感器在运行中,副方绕组不允许 开路 。从安全的角度出发,二者在运行中,其 铁心和副 绕组都应可靠地接地。
4.变压器是既能改变 电压 、 电流 和 阻抗 又能保持 传递的能量 基本不变的         的电气设备。
5.三相变压器的额定电压,无论原方或副方的均指其 线电压 ;而原方和副方的额定电流均指其 线电流 。
6.变压器空载运行时,其  空载电流 是很小的,所以空载损耗近似等于 铁损耗 。
7.并联运行的变压器必须满足的条件是: 联接组别标号必须相同 、 变比相等 和 并
联运行的各变压器短路电压相等。其中必须严格遵守的条件是 联接级别标号相同 。
8.绕向一致的端子称为 同名端 。对其而言,由同一电流产生的感应电动势的极性 始终保持一致 。
9.电源电压不变,当副边电流增大时,变压器铁心中的工作主磁通Φ将 基本维持不变 。
二、判断下列说法的正确与错误:(每小题1分,共10分)
1. 变压器的损耗越大,其效率就越低。                               ( 对 )
2. 变压器从空载到满载,铁心中的工作主磁通和铁损耗基本不变。       ( 对 )
3. 变压器无论带何性质的负载,当负载电流增大时,输出电压必降低。   ( 错 )
4. 电流互感器运行中副边不允许开路,否则会感应出高电压而造成事故。 ( 错 )
5. 互感器既可用于交流电路又可用于直流电路。                       ( 错 )
6. 变压器是依据电磁感应原理工作的。                               ( 对 )
7. 电机、电器的铁心通常都是用软磁性材料制成。                     ( 对 )
8. 自耦变压器由于原副边有电的联系,所以不能作为安全变压器使用。   ( 对 )
9. 感应电动势的极性始终保持一致的端子称为同名端。                 ( 对 )
10. 变压器的原绕组就是高压绕组。                                  ( 错 )
三、选择题:(每小题2分,共12分)
1. 变压器若带感性负载,从轻载到满载,其输出电压将会( B )
A、升高;    B、降低;     C、不变。
2. 变压器从空载到满载,铁心中的工作主磁通将(  C  )
A、增大;     B、减小;    C、基本不变。
3. 电压互感器实际上是降压变压器,其原、副方匝数及导线截面情况是( A )
A、原方匝数多,导线截面小;   B、副方匝数多,导线截面小 。
4. 自耦变压器不能作为安全电源变压器的原因是(  B  )
A、公共部分电流太小;   B、原副边有电的联系;   C、原副边有磁的联系。
5.决定电流互感器原边电流大小的因素是 (  D  )
A、副边电流;   B、副边所接负载;    C、变流比;    D、被测电路 。
6. 若电源电压高于额定电压,则变压器空载电流和铁耗比原来的数值将( B )
A、减少;    B、增大;    C、不变。
四、问题:(每小题3分,共9分)
1. 变压器的负载增加时,其原绕组中电流怎样变化?铁心中主磁通怎样变化?输出电压是否一定要降低?
答:变压器负载增加时,原绕组中的电流将随之增大,铁心中的主磁通将维持基本不变,输出电压在电阻性负载和感性负载时都要降低,但在容性负载情况下不一定要降低。
2. 若电源电压低于变压器的额定电压,输出功率应如何适当调整?若负载不变会引起什么后果?
答:若电源电压低于变压器的额定电压,输出功率应往下调整。由于铁心中的主磁通与电源电压成正比而随着电源电压的降低而减小,使得初、次级回路的磁耦合作用减弱,若负载不变则功率不变时,则次级电流将超过额定值,造成初级回路电流也超过额定值,变压器会损坏。
3. 变压器能否改变直流电压?为什么?
答:变压器是依据互感原理工作的,直流电压下无互感作用,所以变压器不能改变直流电压。
五、计算题:(9分)
1. 一台容量为20KVA的照明变压器,它的电压为6600V/220V,问它能够正常供应220V、40W的白炽灯多少盏?能供给 、电压为220V、功率40W的日光灯多少盏?
解:能够正常供应220V、40W的白炽灯数为:20000÷40=500盏;
    能供给 、220V、40W的日光灯数为:20000×0.6÷40=300盏

第五章  检测题(120分钟,满分110分)
一、填空题:(每空1分,共29分)
1. 异步电动机根据转子结构的不同可分为 绕线 式和 鼠笼 式两大类。它们的工作原理 相同 。 鼠笼 式电机调速性能较差, 绕线 式电机调速性能较好。
2. 三相异步电动机主要由 定子 和 转子 两大部分组成。电机的铁心是由相互绝缘的 硅钢 片叠压制成。电动机的定子绕组可以联接成 三角形 或 星形 两种方式。
3. 旋转磁场的旋转方向与通入定子绕组中三相电流的 相序 有关。异步电动机的转动方向与旋转磁场的方向 相同 。旋转磁场的转速决定于旋转磁场的 磁极对数和电源频率 。
4. 电动机常用的两种降压起动方法是 Y-Δ降压 起动和 自耦补偿器降压 起动。
5. 若将额定频率为60Hz的三相异步电动机,接在频率为50Hz的电源上使用,电动机的转速将会 低于 额定转速。改变 电源频率 或 磁极对数 可以改变旋转磁场的转速。
6. 转差率是分析异步电动机运行情况的一个重要参数。转子转速越接近磁场转速,则转差率越 小 。对应于最大转矩处的转差率称为 临界 转差率。
7. 降压起动是指利用起动设备将电压适当 降低 后加到电动机的定子绕组上进行起动,待电动机达到一定的转速后,再使其恢复到 额定电压情况 下正常运行。
8. 异步电动机的调速可以用改变 变极 、 变频 和 变转差率 三种方法来实现。
9. 熔断器在电路中起 短路 保护作用;热继电器在电路中起 过载  保护作用。
10. 多地控制线路的特点是:起动按钮应 并联 在一起,停止按钮应 串联 在一起。
二、判断下列说法的正确与错误:(每小题1分,共10分)
1. 当加在定子绕组上的电压降低时,将引起转速下降,电流减小。( 错 )
2. 电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比。( 对 )
3. 起动电流会随着转速的升高而逐渐减小,最后达到稳定值。( 对 )
4. 电动机正常运行时,负载的转矩不得超过最大转矩,否则将出现堵转现象。( 对 )
5. 电动机的额定功率是指电动机轴上输出的机械功率。( 对 )
6. 电动机的转速与磁极对数有关,磁极对数越多转速越高。( 错 )
7. 采用多地控制时,起动按钮应串联在一起,停止按钮应并联在一起。( 错 )
8. 高压隔离开关是切断和接通高压线路工作电流的开关电器。( 错 )
9. 接触器的辅助常开触头在电路中起自锁作用,辅助常闭触头起互锁作用。( 对 )
10. 三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流是一样的。( 错 )
三、选择题:(每小题2分,共20分)
1. 三相对称绕组在空间位置上应彼此相差( B )
A、60°电角度;   B、120°电角度;   C、180°电角度;   D、360°电角度。
2. 自动空气开关的热脱扣器用作( A )
A、过载保护;   B、断路保护;   C、短路保护;   D、失压保护。
3. 交流接触器线圈电压过低将导致( A )
A、线圈电流显著增大; B、线圈电流显著减小; C、铁心涡流显著增大; D、铁心涡流显著减小。
4. 热继电器作电动机的保护时,适用于( D )
A、重载起动间断工作时的过载保护;   B、频繁起动时的过载保护;
C、轻载起动连续工作时的过载保护;   D、任何负载、任何工作制的过载保护。
5. 三相异步电动机的旋转方向与通入三相绕组的三相电流(  C  )有关。
A、大小;   B、方向;   C、相序;   D、频率。
6. 三相异步电动机旋转磁场的转速与( C )有关。
A、负载大小; B、定子绕组上电压大小; C、电源频率; D、三相转子绕组所串电阻的大小。
7. 三相异步电动机的最大转矩与( B )
A、电压成正比;   B、电压平方成正比;   C、电压成反比;   D、电压平方成反比。
8. 三相异步电动机的起动电流与起动时的(  B  )
A、电压成正比;   B、电压平方成正比;   C、电压成反比;   D、电压平方成反比。
9. 能耗制动的方法就是在切断三相电源的同时(  D  )
A、给转子绕组中通入交流电;   B、给转子绕组中通入直流电;
C、给定子绕组中通入交流电;   D、给定子绕组中通入直流电。
10. Y-Δ降压起动,由于起动时每相定子绕组的电压为额定电压的1.732倍,所以起动转矩也只有直接起动时的(  A  )倍。
A、1/3;   B、0.866;   C、3;   D、1/9。
四、问题:(每小题3分,共30分)
1. 三相异步电动机在一定负载下运行时,如电源电压降低,电动机的转矩、电流及转速有何变化?
答:当电源电压降低时,T↓→(由于负载转矩并没变,所以平衡被打破)n↓→s↑→I1↑→Tˊ↑→(当电磁转矩重新和负载转矩达到平衡时,电动机转速nˊ不再下降),稳定下来并低于前面的转速n。
2. 三相异步电动机在正常运行时,如果转子突然被卡住,试问这时电动机的电流有何变化?对电动机有何影响?
答:这时电动机的电流由于堵转而急速增大,可达正常运行时电流的4~7倍,因此不迅速关断电源时,电机将因过流很快烧损。
3. 三相异步电动机在额定状态附近运行,当(1)负载增大;(2)电压升高;(3)频率增大时,试分别说明其转速和电流作何变化?
答:①负载增大时,电动机转速下降,电流增大;②电压升高时,转速增大,电流减小;③频率增大时,旋转磁场转速增大,电动机转速也增大,转差率减小,相对切割速度减小,转子电流相应减小,定子电流随之减小。
4. 有的三相异步电动机有380/220V两种额定电压,定子绕组可以接成星形或者三角形,试问何时采用星形接法?何时采用三角形接法?
答:当电源线电压为380V时,定子绕组应接成星形;当电源线电压为220V时,定子绕组应接成三角形,这样就可保证无论作什么样的联接方法,各相绕组上的端电压不变。
5. 在电源电压不变的情况下,如果将三角形接法的电动机误接成星形,或者将星形接法的电动机误接成三角形,其后果如何?
答:电源电压不变的情况下,若误将三角形接法的电动机误接成星形,则将由于电压下降太多而使电机不能正常工作,若将星形接法的电动机误接成三角形,则将各相绕组上加的电压过高而造成电机烧损。
6. 三相异步电动机采用降压起动的目的是什么?何时采用降压起动?
答:降压起动的目的是减少起动电流,一般在不符合 的条件下应采取降压起动。
7. 如何改变单相异步电动机的旋转方向?
答:只要改变电容与绕组的联接位置即可,即电容与绕组1相联时为正转,与绕组2相联时就为反转。
8. 自动空气开关具有哪些保护功能?
答:自动空气开关具有短路保护、失压和欠压保护、过载保护等功能。
9. 高压隔离开关和高压断路器是如何在高压控制线路中配合操作的?
答:接通电路时,应先闭合高压隔离开关,再闭合高压断路器;切断电路时,应先断开高压断路器,再断开高压隔离开关。
10. 接触器除具有接通和断开电路的功能外,还具有哪些保护功能?
答:接触器除具有接通和断开电动机主电路的功能外,还具有失压和欠压保护功能。
五、计算与设计题:(共21分)
1. 某4.5KW三相异步电动机的额定电压为380V,额定转速为950r/min,过载系数为1.6。求(1)TN、TM;(2)当电压下降至300V时,能否带额定负载运行?
    解:①
②由于电磁转矩与电压的平方成正比,即TM′=0.7892TM=45.1N•mE时二极管导通,u0= ui,当ui0应选用( A )。
A、反相比例运算电路;B、同相比例运算电路;C、同相求和运算电路;D、反相求和运算电路。
7. 在共集电极放大电路中,输出电压与输入电压的关系是( C )
A、相位相同,幅度增大; B、相位相反,幅度增大;  C、相位相同,幅度相似。
8. 射极输出器是典型的(  C  )放大器。
A、电流串联负反馈;   B、电压并联负反馈;   C、电压串联负反馈。
四、问题:(每小题3分,共15分)
1. 集成运放一般由哪几部分组成?各部分的作用如何?
答:集成运放一般输入级、输出级和中间级及偏置电路组成。输入级一般采用差动放大电路,以使运放具有较高的输入电阻及很强的抑制零漂的能力,输入级也是决定运放性能好坏的关键环节;中间级为获得运放的高开环电压放大位数(103~107),一般采用多级共发射极直接耦合放大电路;输出级为了具有较低的输出电阻和较强的带负载能力,并能提供足够大的输出电压和输出电流,常采用互补对称的射极输出器组成;为了向上述三个环节提供合适而又稳定的偏置电流,一般由各种晶体管恒流源电路构成偏置电路满足此要求。
2. 何谓“虚地”?何谓“虚短”?在什么输入方式下才有“虚地”?若把“虚地”真正接“地”,集成运放能否正常工作?
答:电路中某点并未真正接“地”,但电位与“地”点相同,称为“虚地”;电路中两点电位相同,并没有真正用短接线相连,称为“虚短”,若把“虚地”真正接“地”,如反相比例运放,把反相端也接地时,就不会有ii=if成立,反相比例运算电路也就无法正常工作。
3. 放大电路中为什么要设立静态工作点?静态工作点的高、低对电路有何影响?
答:为了不失真地放大交流信号,必须在电路中设置合适的静态工作点。若静态工作点高时,易造成饱和失真;若静态工作点设置低了时,又易造成截止失真。
4. 集成运放的理想化条件是哪些?
答:集成运放的理想化条件有四条:

①开环差模电压放大倍数AU0=∞;
②差模输入电阻rid=∞;
③开环输出电阻r0=0;
④共模抑制比KCMR=∞。
5. 共发射极放大器中集电极电阻RC起的作用是什么?
答:共发射极放大器中集电极电阻RC起的作用是将集电极电流的变化转化为电压的变化,即让输出电压u0因RC上电压的变化而改变,从而使放大电路实现电压放大作用。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-6-20 00:42 , Processed in 0.204431 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表