海湾层显信号和二总线信号一样吗.

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-17 11:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
要485单放线的吧。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-1-17 19:37:42 | 只看该作者
华为代理商
找一本海湾设计手册看看就很清楚了,
3#
发表于 2013-1-17 19:48:04 | 只看该作者
华为代理商
海湾层显需要单独一根信号线。不能跟烟感信号线混在一起。
4#
发表于 2013-1-18 00:03:29 | 只看该作者
华为代理商
不能混。现在的松江和青鸟可以接回路总线,不过这样做只能报本回路内的火警。
5#
发表于 2013-1-19 20:44:46 | 只看该作者
华为代理商
层显需要单独一根信号线。不能跟烟感信号线在一起。
6#
发表于 2013-1-19 21:30:21 | 只看该作者
485线
7#
发表于 2013-1-22 18:45:25 | 只看该作者
海湾的火灾显示盘需要单独布线,电源24伏 可以就近取
8#
发表于 2013-3-1 14:47:34 | 只看该作者
chenghuan 发表于 2013-1-18 00:03
不能混。现在的松江和青鸟可以接回路总线,不过这样做只能报本回路内的火警。

看来总线制的层显有优点也有缺点。
9#
发表于 2013-3-2 18:13:02 | 只看该作者
不能混
10#
发表于 2013-3-12 09:36:21 | 只看该作者
hudaojia 发表于 2013-3-1 14:47
看来总线制的层显有优点也有缺点。

利达的就可以显示其它回路的故障和火警  跨回路显示