摄像机夜间黑屏

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-1-13 15:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
4台点阵摄像机集中12V供电为什么第一个摄像机晚上正常,其他三台黑屏什么也看不见。以前用普通红外也没出现过这种情况,跪求大神指教下及直流供电布线的一些方法。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2013-1-14 13:00:14 【友情提示】本论坛可支持智能手机直接访问,域名:wap.rdzjw.com | 只看该作者
华为代理商
您的电源功率,摄像机耗电量,线径,线路距离…这些都要全面综合分析。来自: Android客户端
3#
发表于 2013-1-14 17:24:34 | 只看该作者
华为代理商
摄像机晚上黑屏是红外灯没启动,看看电源功率,还有线径够不够
4#
发表于 2013-1-15 09:36:18 | 只看该作者
华为代理商
是电源电压低,调一下电压就行了,集中供电电源都能调电压的,把电压调到14V应该就可以了,白天阵列灯不开启功率低所以白天没问题,到夜间阵列灯开启后电压就显得不足了,我遇到过同样的情况就是这么解决的
5#
发表于 2013-1-15 09:39:37 | 只看该作者
华为代理商
是电压不足,调一下集中供电电源的电压吧,调到14V,我遇到过同样的问题就是这么解决的
6#
发表于 2013-1-15 09:40:39 | 只看该作者
是电压不足,调一下集中供电电源的电压吧,调到14V,我遇到过同样的问题就是这么解决的
7#
发表于 2013-1-15 10:20:31 | 只看该作者
是电压不足造成的,把集中供电电源电压调到14V就可以了,我遇到过同样情况就是这么解决的
8#
发表于 2013-1-15 10:31:20 | 只看该作者
你用的集中供电电源是几A的?四个摄像机最好用10A以上的电源(还要根据你现场布线距离等)
9#
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:14:17 | 只看该作者
杨鑫浩 发表于 2013-1-14 13:00
您的电源功率,摄像机耗电量,线径,线路距离…这些都要全面综合分析。

谢谢。12V12A的开关电源,1平方的线,布线是手拉手似的。感觉应该问题不大,可结果就出现这样的情况了。是不是直流低电压高电流不宜只用一根电源线串联呀。
10#
 楼主| 发表于 2013-1-15 21:15:55 | 只看该作者
ωóяそ!小Q 发表于 2013-1-15 09:36
是电源电压低,调一下电压就行了,集中供电电源都能调电压的,把电压调到14V应该就可以了,白天阵列灯不开启 ...

谢谢。12V12A的开关电源,1平方的线,布线是手拉手似的。感觉应该问题不大,可结果就出现这样的情况了。是不是直流低电压高电流不宜只用一根电源线串联呀。