楼宇对讲疑难杂症检修经验分享

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-29 13:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有一栋楼,楼宇对讲,是立林编码的64户,呼叫,通话全正常,就是有63户不能开锁,有一户完全正常,。,采取断层法,最后。将好的那一户对讲分机拆掉,。63户开锁全部正长,。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-12-30 09:12:14 | 只看该作者
华为代理商
能说说好的那一户最后是怎么处理的,不能不给这一户装分机啊,谢谢。
3#
发表于 2012-12-30 09:12:26 | 只看该作者
华为代理商
能说说好的那一户最后是怎么处理的,不能不给这一户装分机啊,谢谢。学习中
4#
 楼主| 发表于 2012-12-30 09:49:35 | 只看该作者
华为代理商
呵呵,。换一个好的对讲分机给他家,。
5#
发表于 2013-1-2 14:57:34 | 只看该作者
华为代理商
原来是分机坏了,谢谢分享。
6#
发表于 2013-7-9 16:17:13 | 只看该作者
你好,高手,想请教一个问题,也是关于冠林可视对讲的:我们小区一共有三栋楼都是适用的冠林可视对讲系统,有一台中心管理机,区口机转换器,界面器,还有两台区口机,6台门前机,以及486户分机。现在所有的不管是分机还是总机都不能使用了。我们首先想到的就是中心管理机出现了问题,但是再三确认不知道哪里出现了什么问题?你觉得我们应该先从哪下手好呢?谢谢,请指教···