求大师说说智能型双电源切换装置原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-16 22:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
求大师说说智能型双电源切换装置原理。最好有原理图和接线图,以及个部件的功能作用是什么?
拜谢!!!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-12-22 18:27:42 | 只看该作者
华为代理商
就一个继电器,,,,一个超大继电器。。。
3#
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:25:37 | 只看该作者
华为代理商
事多多 发表于 2012-12-22 18:27
就一个继电器,,,,一个超大继电器。。。

是智能型的,不是继电器和接触器控制的。
4#
发表于 2012-12-24 21:51:52 | 只看该作者
华为代理商
智能型双电源切换装置原理
智能型双电源开关控制器以单片机PIC16F884为核心,对两路供电电源(常用电源和备用电源)的电压、频率和相位进行实时检测。当其中一路电源(常用电源或备用电源)的电压发生过压、欠压或是缺相时,控制器就会发出电机切换命令,使供电电源自动切换到另一路电源(备用电源或常用电源)上,以此来保障供电的连续性。控制器的工作方式主要有自动方式和手动方式两种。
1, 自动工作模式

自动工作模式可分为:自投自复、自投不自复和电网-发电机三种方式。其中,前两种主要应用于电网-电网供电模式,而第三种则是应用于电网和发电机供电模式。

(1)自投自复模式:控制器对两路电源进行监控,当两路电源都正常工作时,则负载由常用电源供电;当常用电源发生故障(过压、欠压或缺相)时,控制器发出电机切换命令使电源自动切换到备用电源,此时负载由备用电源供电;当常用电源恢复正常时,控制器再次发出电机切换命令使负载供电由备用电源返回到常用电源。

(2)自投不自复模式:其工作方式和自投自复类似,但只有当备用电源也出现故障时才自动返回到常用电源,否则将一直由备用电源给负载供电。

(3)电网-发电机模式:当常用电源发生故障时,控制器输出发电机启动命令,经短暂延时后断开常用电源,此时负载由发电机供电;当常用电源恢复正常时,控制器输出发电机停机命令同时电源自动切换到常用电源上,负载返回到由常用电源供电模式。

2,手动模式

在手动模式下,电源不能自动切换而需要人为操作,主要有常用电源供电、备用电源供电和断电再扣方式。

常用电源供电:强制常用断路器闭合,备用断路器断开。

备用电源供电:强制备用断路器闭合,常用断路器断开。

断电再扣:同时强制断开常用断路器和备用断路器或是闭合因故障而断开的所有断路器。
5#
发表于 2012-12-30 11:42:37 | 只看该作者
华为代理商
消防对双电源有一定要求,双电源消防要求是用PC级