排烟系统

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-12 17:14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
排烟系统中为什么要这样设计:在风管上面,有这样的一段风管,一个多叶排烟口紧接着是一个70度防火阀再是一个单层活动百页风口,排烟口和单层百页风口之间加一个70度防火阀是什么作用?火灾时需要关闭70度防火阀吗?风机是双速排烟风机。排烟平面图见附件。

Drawing1.dwg

411.91 KB, 下载次数: 29

排烟平面图

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-12-14 02:10:30 | 只看该作者
华为代理商
具体参照设计说明。说得太含糊,没看明白。
3#
 楼主| 发表于 2012-12-14 10:40:14 | 只看该作者
华为代理商
chenghuan 发表于 2012-12-14 02:10
具体参照设计说明。说得太含糊,没看明白。

设计说明上说 火灾时要关闭70度防火阀,为什么要把70度防火阀关闭呢?
4#
发表于 2012-12-14 16:45:00 | 只看该作者
华为代理商
这个问题--也不是在这里一句话,二句话就能给你解释清楚的,这个系统是有二个作用的,平时做排气用(换气),火警时,做排烟用,设计应该是没有问题的。所以,这个系统平时要满足--排气的设计要求,在火警时又要满足消防的防排烟设计要求。
5#
 楼主| 发表于 2012-12-14 17:22:50 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2012-12-14 16:45
这个问题--也不是在这里一句话,二句话就能给你解释清楚的,这个系统是有二个作用的,平时做排气用(换气) ...

好,谢谢,我今天终于看明白了。
6#
发表于 2012-12-15 21:58:35 | 只看该作者
tanping119 发表于 2012-12-14 16:45
这个问题--也不是在这里一句话,二句话就能给你解释清楚的,这个系统是有二个作用的,平时做排气用(换气) ...

总的来说就是设计,按设计就没错。设计错了有人承担责任,不用太操心。哈哈

7#
发表于 2012-12-16 15:54:08 | 只看该作者
   这个设计你可能没有深入去看,这样的设计一般是共两个系统使用,按照我以前所做得应该是排烟和空调的新风共用得,也就是说在平时为新风系统供新风用,一旦发生火灾时70度的防火阀是关闭得,如不能自动关闭,他就要靠熔断70度保险来机械关闭防火阀了。干消防的人应该知道70度的防火阀是送风管路所用。