消防断电 强切

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-6 10:03:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教大家一个问题 啊8301模块接DC24V脱扣器,脱不了是怎么回事啊    直接接上24V都脱不了        有谁知道输入输出模块对脱扣器的阻值要求是多少才可以脱掉啊    我量了脱扣器没阻值啊
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-12-6 11:49:19 | 只看该作者
华为代理商
可能你他脱口器(线圈),不是DC24V的,脱口器(线圈),常有DC24V,也有AC220V、AC380V的。
3#
发表于 2012-12-6 13:48:50 | 只看该作者
华为代理商
估计电源线放的线径小了,造成模块那里电压比较低。。。。
4#
发表于 2012-12-6 23:56:07 | 只看该作者
华为代理商
测量没有电阻值情况有一下几种:
1-220V分励脱扣器多数是没有电阻的,耗电量很小
2-闸刀没有合上的时候是线圈不通的,需合上之后测试
3-分励脱扣器坏了
5#
 楼主| 发表于 2012-12-7 16:41:53 | 只看该作者
华为代理商
24V主线我放的是4个平方的啊     一共才18层楼啊      脱扣器是DC24V的啊我下开看了
6#
发表于 2012-12-8 00:18:32 | 只看该作者
じ☆veve℡缘 发表于 2012-12-7 16:41
24V主线我放的是4个平方的啊     一共才18层楼啊      脱扣器是DC24V的啊我下开看了

设备联动编程时候要优先启动。还是不行,就手动单个启动测试,如果是好的,就判断是线路电压损耗造成。
7#
 楼主| 发表于 2012-12-11 13:18:54 | 只看该作者
单个启动就不行啊还联动个毛啊
8#
发表于 2012-12-16 16:56:08 | 只看该作者
      消防强切分两个方面去讲
一.如果你的电源盘功率小或联动带设备多时、线路交长时都会对强切造成切除困难。
二.强切线圈的电流是1——1.5A左右。启动时电压会产生压降,如有以上原因存在,那就很难切除了。
一般强切最好使用AC220脱扣线圈,在使用这种线圈时一定要用中间继电器进行转换,以免造成不要的损失。
9#
发表于 2012-12-16 22:44:49 | 只看该作者
废纸篓3 发表于 2012-12-16 16:56
消防强切分两个方面去讲
一.如果你的电源盘功率小或联动带设备多时、线路交长时都会对强切造成切除困 ...

220V不一定要加中间继电器,只要电流不大,基本是没有问题的,比如强切!
10#
发表于 2012-12-17 20:56:28 | 只看该作者
建议直接用24V变压器试一下脱扣器能否脱开。