火灾报警系统中常见故障处理方法之三

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-12-2 16:46:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
回路对地:
总线回路中有线路绝缘层被刮伤或损坏,造成回路电阻变小,回路传输信号受影响。造成主机接收探测器或者手报等设备不全,或者回路短路,开路等。 ①《火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166-2007》版中,3.2.14 条规定:火灾自动报警系统导线敷设后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,该绝缘电阻值不应小于20MΩ。所以应用在消防调试过程中,回路总线报故障,判断一般对地电阻应大于20MΩ。(调试经验:一般回路总线长时对地电阻大于10MΩ也足够了) ②消防回路中电源线24V接地零线零线电阻应大于1欧姆。如果直流电压不稳定或者总是在消失后又出现电压说明电路输出端子没有供电,或者电路中间对地严重,或者电源线被刮伤。一般消防探测器、手报、声光等设备电压的范围在(15-28)V,为上下限。所传输线路长的情况下输出端口输出27~28V较好,防止中间电压损耗大,或者线路对地,电阻增大,产生欠压,探测器、模块等回路设备失去功能
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-12-3 21:12:28 | 只看该作者
华为代理商
没有人顶?顶下
3#
发表于 2012-12-3 23:00:59 | 只看该作者
华为代理商
这是处理方法吗?没看到楼主采取了什么方法。
4#
发表于 2012-12-10 21:42:43 | 只看该作者
华为代理商
分段查线,测电压
5#
发表于 2012-12-15 21:07:00 | 只看该作者
华为代理商
顶下,不错的
6#
发表于 2012-12-15 21:52:02 | 只看该作者
好吧,还不错,我也顶下。
7#
发表于 2012-12-16 16:31:23 | 只看该作者
   你提出的第一个问题对地阻值,从现在的消防工程来看,达到规范的没有(我经常去检测)。因为现在线路接头都是防水胶带(塑料)。因这种胶带较薄所以它的绝缘性能达不到要求,如一个接头阻值可以如果有十个以上阻值就会下来。严格的说应该先用电工绝缘胶布(布)先包扎后再用防水胶带包扎或是用接线帽进行处理。
   第二个问题你提出消防DC24零线接地。在这个问题上你一定不要把工作接地和24混淆了,你犯了极其严重工作错误。消防主机接地按照规范用25平方和大地牢靠接触,其接地阻值不能大于1欧姆。消防DC24绝对是不能接地的。当如有接地现象时如果主机没报出来,一旦联动会产生电压衰减。
8#
发表于 2013-3-22 21:31:40 | 只看该作者
学习一下
9#
发表于 2013-3-22 21:55:11 | 只看该作者
还不错 学习下