火灾报警如何能联动视频监控系统图像?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-26 23:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
火灾报警时用,用视频监控图像来复核报警事件是排除误报警及时确认火情做好的方法,如何利用视频监控系统的图像来实现火灾报警视频联动?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-11-27 20:56:36 | 只看该作者
华为代理商

不是木有办法,如果利用现有监控系统进行改造,困难多多啊!单个的烟感或温感火警信号要转化为无源常闭信号接入矩阵的报警输入端子,除增加硬件外,还得考虑厂家是否开放端口的通讯协议,其实就是系统集成,如果项目很多探测器,考虑增加多少费用吧!估计你上报费用后老板果断砍掉!
3#
发表于 2012-11-27 23:26:51 | 只看该作者
华为代理商
楼上的是高人
4#
 楼主| 发表于 2012-11-28 18:38:59 | 只看该作者
华为代理商
通用系统及系统集成管理软件在不影响现有消防系统的情况下,可以直接从消防系统中方便采集出火灾报警或设备故障信号,实现将现有的视频监控系统图像联动,还可控制其它弱电系统的设备。
5#
发表于 2012-11-29 10:07:44 | 只看该作者
华为代理商
海湾的有火灾视频监控系统吧
6#
 楼主| 发表于 2012-11-30 11:41:03 | 只看该作者
火灾报警事件处理
1)当接到火灾报警后,管理软件发出报警语音提示,告知监控人员在什么位置、那个消防防区、那个火灾传感器发出火灾报警,自动联动视频监控系统在电视墙上切换出报警现场及周边区域视频监控图像,管理界面自动弹出报警事件处理模块,准备对报警事件处理。
2)通过视频监控组合图像复核报警事件,有效排除误报警,根据火情调出对应的火灾报警处理预案,按照预案指导在处理火灾事件中,调用相关的电子地图、视频监控系统图像,控制灭火设备、其它弱电系统设备如关闭空调新风、打开排烟机、开启门禁控制器、应急照明等设备,监控受控设备状态,调用相关图文资料,及时高效处理火灾事件。