室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1--室温传感器相关故障 2--室内盘管传感器相关故障 4--制热室内盘管过热或传感器故障 5--制冷室内盘管过冷或传感器故障 6--CPU工作不正常 7--通讯故障 8--内风机故障(含霍尔元件坏) 9--电源接触不良 室外机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码
下面的数字代表次数 室外机故障 1--IPM模块过热、过流、短路 2--室外压缩机无电(检流线圈、压缩机开路等) 4--压缩机过热 5--整机过流 6--室外环温传感器相关部位 7--室外盘管传感器相关部位 8--CPU故障 10--电源欠压 11--电源接触不良 12--制冷室外盘管温度超过72度 14--CPU故障 15--CPU工作条件不正常或CPU坏 |