门禁系统的布线与线材选型
(RS485/422通讯网络)
一、 RS485/422总线的布线方式:
1、 RS485/422总线的标准布线方式为总线式结构,这是最理想的布线方式;在实际布线时能走标准的总线式布线方式就尽量走,因这布线方式对于RS485/422通讯效果最好!
标准的总线式(RS485)布线方式如下图:
或者下图的也是标准的总线式布线方式(俗称“手牵手”连线方式):
2、现场施工中经常用到的一些布线方式:
a、“树型结构” 布线方式,一般在高层大厦中用得很多:
b、多总线复合型布线方式,一般在大型门禁系统中使用;因大型门禁系统的点数较多且分散,一般一条总线满足不了需求(受通讯距离与转换器带负载能力的限制),且在实际施工中有时按标准的总线式结构布线还不好走线,因此在大的小区或者大厦项目中经常采用多总线复合型方式布线:
3、RS485/422总线中最忌讳的布线方式为星型结构布线方式,采用此种布线方式 均会对RS485/422总线的通讯产生不好的影响,严重的会导致通讯不上,特别是在星型结构的分支多的情况下,经常通讯不上!
综上所叙:在实际布线时尽量走标准的总线式方式布线,尽量避免走星型结构方式布线;若现场必须要以星型结构方式走线才能走得通,那麽也要尽量减少星型结构的分支,每条分支还要以标准的总线式方式布线;其实“树型结构” 布线方式与多总线复合型布线方式均是标准的总线式布线方式的衍生;
二、 门禁系统的线材选型
1、以单门控制器控制双扇玻璃门为例,详细说明门禁系统中的线材选型;a a、Rs485通信网络线: 两芯屏蔽双绞线 2×(0.5 mm2~1.5mm2),一般可选用带屏蔽超五类线或两芯屏蔽双绞通讯线,采用带屏蔽超五类线时,可将四根带白边的拧在一起作为一芯线用,其它四芯当成一芯线用,以增大导体横截面积;采用两芯屏蔽双绞通讯线时双绞线的绞线圈数不够(低于60圈/ 米);
b、读卡器线: 6芯屏蔽信号线 (6×0.3mm2),一般可选用超五类线;
c、门磁线: 两芯电源线 (2×0.5mm2)
d、按钮线: 两芯电源线 (2×0.5mm2)
e、电源线: 三芯电源线 (3×1.5mm2)
f、电锁控制线 :两芯电源线 (2×0.75mm2)