打线的常见错误有开路,短路,反接(一对线中的两根交叉了,如1对应22对应1)。另外一个错误是跨接,如12对应36。造成这种错误的原因主要有两个。

 一是电缆的一端使用了Tffice:smarttags" />568A标准,而电缆的另一端使用了T568B标准。
 
二是在网络的实际应用中,有时需要使用这种跨接线。

当集线器与集线器进行级连时就需要使用跨接线。
    
另外当把PC机和PC机进行对接时(不通过HUB),也需要使用跨接线。有的用户使用了跨接线时也可以上网,而使用正确接线时也能进行HUB的级连。
    
这是因为他们使用的HUB是智能HUB。这种HUB可以自动将接线的绕对对调过来。但这不代表这种打线的方式是正确的。
    
最后还有一种错误就是串绕。
 
通常造成这种结果的原因是12为一对,34为一对,56为一对,78 为一对。
 
而网络进行通讯时使用1236,而不是34
    
这种错误的接线是无法用眼睛或万用表来检查出来的,因为其端至端的连通性是正常的。
 
而这种错误接线的最大危害是会产生很大的近端串扰。它不会造成网络不通,而是使网络运行速度很慢,时通时断。

它属于软故障,当网络运行后检查起来很麻烦。

 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-8-16 08:20:27 | 只看该作者
华为代理商
 只有扎实的基础,才能办好事! 学基础,学精通,就到“弱电之家”来!!!
3#
发表于 2007-8-16 15:27:29 | 只看该作者
华为代理商
顶你个费
4#
发表于 2007-12-30 16:17:02 | 只看该作者
华为代理商

我在这补充一下

在一个工程中只要有点职业道德人就应该用一种线序

5#
发表于 2007-12-30 16:19:07 | 只看该作者
华为代理商

除非是老大所说的跨线,就是设备与设备连接线

6#
发表于 2008-1-9 13:24:14 | 只看该作者
除非是做过的,,网上说这个的可不多,,谢谢楼方分享!
7#
发表于 2008-2-3 19:17:31 | 只看该作者

同种设备(PC)用一头是568A一头是568B

不同种的就都是568B

8#
发表于 2008-2-18 14:59:53 | 只看该作者

学习呀  有利的东西都要好好学习

 

9#
发表于 2008-2-22 22:17:13 | 只看该作者
楼主是个老手啊,568A、568B不能同时出现在一个局域网内.它不会造成网络不通,而是使网络运行速度很慢,时通时断。fficeffice" />