光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2160|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

按这个图预留消防电源是否负荷要求?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-15 12:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
按这样的做法是否负荷规范,求助了。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-8-15 14:24:57 | 只看该作者
华为代理商

楼主这份设计,是设计院的?还是自己随意画的?

如果是应付一下,能供电的;如果是严格按规范,怕是不合适。

 这是一分合格的供电系统图,应从配电间单独设置双回路电源。

以下内容摘至中华人民共和国国家标准《高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95 (2001年修订版)

9.1  消防电源及其配电

9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置

一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。

9.1.3 消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。

9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:

9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。

9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。

9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。

3#
 楼主| 发表于 2007-8-15 15:00:30 | 只看该作者
华为代理商

多谢指教。

这个图是一个小项目中甲方出的图。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2025-7-15 14:18 , Processed in 0.071140 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表