石化油库选用光纤感温系统还是视频火灾报警系统?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-11-7 09:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
             最近设计院的朋友问石化油库火灾报警系统的设计,是选用光纤感温系统还是视频火灾报警系统.这两系统我都只见过没有操作及了解实在不好回答,还请各位高人指点下.
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-11-7 16:02:35 | 只看该作者
华为代理商
最好2者结合  感温光纤要等它温度达到它的设定值才会报警 但是视频火灾报警估计要提前一点吧 但是视频的话要安装防爆的设备 电源要装防爆箱 连接线要用防爆管 很麻烦的 但是感温光纤相对来说就没有这种限制了 感觉感温光纤从成本和施工来说 都要好一点
3#
发表于 2012-11-7 23:53:47 | 只看该作者
华为代理商
视频监控目前没有针对性的数据积累,是否完全适用还有待观察!感温光纤更实际一点,或者说感温电缆更可靠!
光纤推广的特点主要是成本相比于铜导线要低,并且传输数据量更大。光纤感温是否优越同样有待观察!
4#
 楼主| 发表于 2012-11-8 17:06:02 | 只看该作者
华为代理商
     为这事,我去工地看了下。视频火灾那套系统是3年以前做的,造价及维护成本高,且近期已找不到人维护。所用场所为高架烟草库,现场监控效果还理想。跟2楼所说一样如用于石化要防爆,这是个大问题。光纤系统是局部温度触发报警点,如用于油库布置在油罐顶部这样监控效果究竟有多大还是个问题。
5#
发表于 2012-11-9 23:36:42 | 只看该作者
华为代理商
光纤感温系统吧!

视频火灾的误报率太高了,而且是很大火的时候才能探测到!
6#
发表于 2012-11-9 23:36:46 | 只看该作者
光纤感温系统吧!

视频火灾的误报率太高了,而且是很大火的时候才能探测到!