光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2749|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

“旁站监理方案”的内容和要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-14 16:16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

fficeffice" /> 



  为了保证房屋建筑工程质量,根据建设部发布的《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》第三条的规定,在编制监理规划时应当制定旁站监理方案,现对旁站监理方案的内容、程序、人员职责等提出以下意见,供参考:

  一、旁站监理是指监理人员在施工现场对某些关键部位或关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。旁站监理是每个监理人员的重要岗位职责,旁站监理在总监理工程师的指导下,由现场监理人员负责具体实施。
 
  二、项目监理部在编制监理规划时,应同时编制旁站监理方案旁站监理方案
 
  应明确旁站监理的范围、内容、程序和职责。

 
  三、旁站监理方案编制提纲:
 
  (一)旁站监理范围
 
  项目监理部根据工程特点,首先应确定各主要分部、分项工程的关键部位和关键工序,
 
  对关键部位和关键工序从施工材料检验到施工质量验收进行全过程现场跟班旁站监理。
 
  (二)旁站监理的内容
 
  根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》有关内容,初步确定了各专业工程
 
  的关键部位和关键工序。各专业可根据本专业特点和实际情况,从中选择旁站监理内容。
 
  1,土建专业
 
  (1)基础工程
 
  1)土方回填;
 
  2)砼灌注桩浇筑;
 
  3)地下连续墙、土钉墙;
 
  4)基础底板大体积砼浇筑、后浇带及其它结构砼;
 
  5)防水砼浇筑,卷材防水层细部构造处理。
 
  (2)主体结构
 
  1)梁柱节点钢筋绑扎和隐蔽过程;
 
  2)砼浇筑;
 
  3)悬挑梁、阳台板、雨蓬钢筋绑扎及砼浇筑;
 
  4)予应力张拉;
 
  5)装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。
 
  (3)建筑装饰装修
 
  1)玻璃幕安装;
 
  2)外墙干挂石材或装板施工作业;
 
  3)厕浴间防水。
 
  (4)建筑屋面
 
  1)屋面防水;
 
  2)屋面保温层、找平层作业。
 
  2,暖卫和通风空调工程(可根据专业实际情况确定)
 
  (1)管道安装
 
  1)隐蔽工程的检验情况;
 
  2)管道合格后回填土过程。
 
  (2)风管
 
  1)风管的第一次制作;
 
  2)隐蔽工程检验情况;
 
  3)风管及系统的各种测试情况。
 
  (3)调试及试验
 
  1)阀门、设备试验;
 
  2)设备单机试运转及设备调试运行;
 
  3)管道试压、试水、通水(通球)、冲洗(吹洗)等各种试验。
 
  3,电气安装工程
 
  (1)接地装置安装分项工程中的接地电阻测试;
 
  (2)配管及管内穿线
 
  1)电气配管楼层施工;
 
  2)管内穿线楼层施工;
 
  3)绝缘电阻测试。
 
  (3)电气照明器具及配电箱盘安装
 
  1)配电箱盘楼层安装;
 
  2)消防联动试验;
 
  3)对含有电视保安监控的工程,系统开通试验;
 
  4)变配电室高低配电柜、变压器的试验。
 
  4,电梯安装工程
 
  1)电梯井道样板放线;
 
  (2)机房曳引机承重梁埋设;
 
  (3)钢丝绳头制作浇筑;
 
  (4)厅门地坎及钢牛腿的埋设;焊接、防腐等。
 
  (三)旁站程序
 
  1)按要求编制旁站监理方案;
 
  2)向建设单位和施工单位送达旁站监理方案
 
  3)施工单位在关键工序施工前24小时,书面通知监理单位;
 
  4)监理单位按计划实施施工全过程现场跟班监督;
 
  5)按工序做好旁站记录;
 
  6)发现问题,提出处理意见;
 
  7)旁站记录未经施工单位质检员签字或问题未处理,不得进入下道工序施工。
 
  (四)旁站监理人员的主要职责
 
  1)检查施工企业现场人员到岗、特殊工种人员持征上岗以及施工机械、建筑材料准
 
  情况。
 
  2)在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工中执行施工方案及工程建设强制性标准情况。
 
  3)核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼的出厂质量证明、质量检验报告,
 
  督促施工企业进行现场检查和必要的复验。
 
  4)做好旁站记录(见旁站记录表)和监理日记,并保存好旁站监理原始资料。旁站监理人员和施工质检人员应在旁站记录上签字,未经签字,不得进行下一道工序施工。
 
  5)旁站监理过程中,发现有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即改正;发现施工活动可能危及工程质量时,应及时向总监理工程师报告,由总监理工程师采取必要的措施。
 
  (五)对旁站记录的要求(附旁站监理记录表)
 
  旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,是对工程质量
 
  的签认资料。旁站记录必须做到:
 
  1)记录内容要真实、准确、及时;
 
  2)对旁站的关键部位或关键工序,应按照时间或工序形成完整的记录。例如:地下室防水,可按卷材检验、基层处理、铺贴过程、细部处理等工序填写检查记录表。
 
  3)记录表内容填写要完整,未经旁站人员和施工单位质检人员签字不得进入下道工序施工。
 
  4)记录表内施工过程情况是指所旁站的关键部位和关键工序施工情况。例如:人员上岗情况、材料使用情况、施工工艺和操作情况、执行施工方案和强制性标准情况等。
 
  5)监理情况主要记录旁站人员、时间、旁站监理内容、对施工质量检查情况、评述意见等。将发现的问题做好记录,并提出处理意见。
 
  6)其它栏目要填写完整。
 
  (六)旁站人员安排和时间
 
  1)旁站人员可根据工程复杂程度和难度,事先确定由监理工程师或监理员进行旁站监理。
 
  2)旁站监理时间可根据施工进度计划事先做好安排,待关键工序施工后再做具体安排。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-9 01:15 , Processed in 0.081477 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表