故障现象:厂区动力设备可以正常使用,而单相设备均无法正常使用;
检查故障:厂区几个车间都存在此问题,怀疑是配电间有故障,到配电间检查: 三相电压AB=415V、AC=415V、BC=415V; 单相电压:AN=200V、BN=290V、CN=190V ,这是什么原因?怎么修??? 急啊。
使用道具 举报
1.调整三相不平衡电流
2.检查总零线是否有虚接现象
是不是老的厂区呢?
按照2楼的方法查一下,再检查一下变压器的零线接线柱与导线连接及单相设备的馈出零线是否良好,有可能是零线虚接或断线。
最好的办法是将三相设备和单相设备的电源分开馈出,不要混用,尽量将单相设备的电流调整平衡。
不队啊 ~~ 我厂有过 零线断了的情况, 但出来的电压 不是 这样得 都达到 380 左右 这又作何解释?