一台50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运转但不制热。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-8-11 10:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
故障检修:此故障,可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到达 1.3MPa时,换向阀自动换向,由此断定是换向阀串气而造成。应修理或更换换向阀。