背景音乐主机的其中一台攻放报警

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-24 17:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
功放型号:DSPPA  MGA1036,prot红灯常亮有声报警,prot红灯常亮到底是什么含义,是线路故障还是功放坏了。把背后所有线路脱开后暂时没有报警,但这是否说明功放一定是好的,请有经验的朋友多多指点,谢谢。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:52:29 | 只看该作者
华为代理商
自己坐下沙发,呵呵。
3#
 楼主| 发表于 2012-10-30 08:52:08 | 只看该作者
华为代理商
楼上什么状况啊
4#
发表于 2012-11-1 11:16:57 | 只看该作者
华为代理商
功放后面接的线路有短路情况,最好查一下线路,若线路还是没有问题那就是功放有问题咯
5#
发表于 2012-11-1 11:49:09 | 只看该作者
华为代理商
是攻放有问题
6#
发表于 2012-11-1 11:50:22 | 只看该作者
攻放可能太小了
7#
 楼主| 发表于 2012-11-3 12:08:06 | 只看该作者
是啊,已经确定为功放故障,谢谢楼上的热心朋友。
8#
发表于 2012-12-25 11:15:03 | 只看该作者
你断掉所有的线以后,然后开功放不报警,你就一根一根线往上接,有报警的,证明线路故障。你说的情况我判定为线路故障,工程中遇到过,别人布的线,我们上的设备,最后断定线路故障,经排除线破了.