电梯开动时监控为什么出现网格状干扰

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-10-15 18:00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
      前段时间装了个酒店电梯的监控,电梯的牌子是巨立的,因为楼层不高,才4层,第5层是机房,监控室在二楼,所以视频线就直接从机房出来的的。装了以后电梯画面在电梯开动时出现网格状的干扰。首先用的也是国标SYV-75-5+2*1。0带钢丝的线,此线在三洋电梯里装了几台都没问题。电梯专用线只用在了电梯里,从机房出来就是普通的视频线,电是单独的一路电。在电梯机房用工程宝测试,也是有网格纹的。从机房到监控室测的话图像是正常的。说明从电梯机房到监控室这段线没问题。首先排除电的问题,用工程宝给摄像机供电,图像是一样网格纹的,在用工程宝在电梯里面测试,图像正常,问题就出在电梯里面这段视频线,所以就换了一种名牌的双屏蔽电梯专用线,结果好了一点,但还是不如人意。后来怕是电梯动力强电(380V)干扰,干脆把视频线从另外地方出来,隔动力电几米,还是没有改善。请大家看看有什么好方法解决。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-10-15 19:14:58 | 只看该作者
华为代理商
加一套“电梯视频抗干扰器”,选择:移频型这种,估计会有很好的改善。
3#
发表于 2012-10-29 11:09:55 | 只看该作者
华为代理商
可以考虑将监控视频电缆与电梯动力电缆分开,不要绑一起!
4#
发表于 2012-11-2 11:43:54 | 只看该作者
华为代理商
加抗干扰器,电梯是变频的,在电梯运行时电梯开始变频,所以有干扰,好的电梯品牌在处理变频时会好些,干扰不大。加抗干扰器能解决,换线解决不了问题
5#
发表于 2012-11-4 09:14:58 | 只看该作者
华为代理商
我遇到的是同样的问题,还没去解决,