防盗报警系统施工1.一般要求(1)入侵报警工程施工现场必须设一名现场工程师,以指导施工进行,并协同建设单位做好施工中的隐蔽工程检测与验收。 (2)入侵报警工程施工前应具备下列图纸资料: ①探测器布防平面图、中心设备布置图、系统原理及系统连接图。 ②管线要求及管线敷设图。 ③设备、器材安装要求及安装图。 (3)入侵报警系统施工应按图纸进行,不得随意更改。确需更改原设计图纸时,应按程序进行审批,审批文件(通知单等)需经双方授权人签字后方可实施。 (4)入侵报警系统竣工时,施工单位应提交下列图纸资料: ①施工前全部图纸资料。 ②工程竣工图。 ③设计更改文件。 ④检测记录。包括绝缘电阻、接地电阻等测试数据。 ⑤隐蔽工程的验收记录。 2.布线(1)报警系统布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》(注:此为相关标准汇编码方案本名称,以下延用)的要求。 (2)报警系统的各种导线原则上应尽可能缩短。 (3)在管内或槽内积水及杂物清除干净。穿线时宜抹黄油或滑石粉。进入管内的导线应平直、无接头和扭结。 (4)导线接头应在接线盒内焊接或用端子连接。 (5)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线,不应穿在同一管内或同一线槽内。 (6)明装管线走向及安装位置应与室内装饰布局协调。 (7)在垂直布线与水平布线的交叉处要加装分线盒,以保证接线的牢固和外观整洁。 (8)当导线在地板下、天花板内或穿墙时,要将导线穿入管内。 (9)在多尘或潮湿场所,管线接口应作密封处理。 (10)一般管内导线(包括绝缘层)总面积不应超过管内截面的2/3。 (11)管线两固定点之间的距离不能超过1.5m。下列部位应设置固定点: ①管线接头处。 ②距接线盒0.2m处. ③管线转角处. (12)在同一系统中应将不同导线用不同颜色标志或编号。如电源线正端用红色,地端用黑色,共用信号线用黄色,地址信号线用白色等。在报警系统中地址信号线较多,可将每个楼层或每个防区的地址信号线用同一颜色标志,然后逐个编号。 (13)对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。 3、入侵探测器的安装(1)入侵探测器(以下简称探测器)安装前要通电检查其工作状况,并作记录。 (2)探测器的安装应符合《电器装置安装施工及验收规范》的要求。 (3)探测器的安装应按设计要求及设计图纸进行。 (4)室内被动红外探测器的安装应满足下列要求: ①壁挂式被动红外探测器应安装在楼道端,视场沿楼道走向,高度2.2m左右。 ②吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 ③楼道式被动红外探测器,必须安装在楼道端,视场沿楼道走向,高度2.2m左右。 ④被动红外探测器一定要安装牢固,不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源正上方;不准正对空调机、换气扇等物体;不准正对防洪区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器,探测器正前方不准有遮挡物。 (5)主动红外探测器的安装应满足下列要求: ①安装牢固,发射机与接收机对准,使探测效果最佳。 ②发射机与接收机之间不能有可能遮挡物。如:风吹树摇的遮挡等。 ③利用反射镜辅助警戒时,警戒距离较对射时警戒距离要缩短。 ④安装过程中注意保护透镜,如有灰尘可用镜头纸擦干净。 (6)微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求: ①壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45º角的方位(如受条件限制应优先考虑被动红外单元的探测灵敏度),高度2.2m左右,并视防范具体情况确定探测器与墙壁倾角。 ②吸顶式微波—被动红外双技术探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,必须水平安装。 ③楼道式微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项可参考被动红外探测器的安装。 (7)声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求: ①探测器必须牢固地安装在玻璃附近的墙壁上或天花板上。 ②不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方。 ③安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。 (8)磁开关探测器的安装应满足下列要求: ①磁开关探测器应牢固地安装在被警戒的门、窗上,距门窗拉手边的距离不大于150mm。 ②舌簧管安装在固定的门、窗框上,磁铁安装在活动门、窗上,两者对准,间距在0.5cm左右为宜。 ③安装磁开关探测器的(特别是暗装式磁开关)时,要避免猛烈冲击,以防舌簧管破裂。 (9)电缆式振动探测器的安装应满足下列要求: ①在网状围栏上安装时,需将信号处理器(接口盒)固定在栅栏的桩柱上,电缆敷设在栅网2/3高度处。 ②敷设振动电缆时,应每隔20cm固定一次,每隔10m做一半径为8cm左右的环。 ③若警戒周界需过大门时,可将电缆穿入金属管中,埋入地下1m深度。 ④在周界拐角处须作特殊处理,以防电缆弯成死角和磨损。 ⑤施工中不得过力牵拉和扭结电缆,电缆外皮不可损坏,电缆末端处理应符合《电气装置安装工程施工及验收规定》的要求,并加防潮处理。 (10)电动式振动探测器的安装应满足下列要求: ①远离振源和可能产生振动的物体。如:室内要远离电冰箱;室外不要安装在树下等。 ②电动式探测器通常安装在可能发生入侵的墙壁、地面或保险柜上,探测器中传感器振动方向尽量与入侵可能引起的振动方向一致,并牢固连接。 ③埋在地下时,需埋10cm深处,并将周围松土砸实。 4、报警控制器的安装:(1)报警控制器的安装应符合《电气装置工程施工及验收规范》的要求。 (2)报警控制器的安装在墙上时,其底边距地板面高度不应小于1.5m,正面应有足够的活动空间. (3)报警控制器必须安装牢固、端正。安装在松质墙上时,应采取加固措施。 |