光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2426|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

能否利用建筑物的防雷接地做为弱电接地呢?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-30 20:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
甲方不愿意做专用弱电接地,说是要利用建筑物防雷接地做为弱电系统接地,这样可以吗?
那建筑物接地需要如何引入弱电机房呢?


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-10-2 21:38:28 | 只看该作者
华为代理商
一般改造工程大部分都是利用建筑物柱子主筋做接地,但规范是不允许这样的,必须要独立的接地系统。如甲方坚持这样做,最好有个文字的洽商。
建筑物接地引入弱电机房的做法;一般都是利用柱子的主筋,找柱角踢出主筋,将40*4的镀锌扁钢的一端与主筋焊接(焊接好刷防锈漆),扁钢的另一端打孔(不小于圆8)与接地线连接。
3#
发表于 2012-10-3 10:51:34 | 只看该作者
华为代理商
引用2#:一般改造工程大部分都是利用建筑物柱子主筋做接地,但规范是不允许这样的,必须要独立的接地系统。如甲方坚持这样做,最好有个文字的洽商。
建筑物接地引入弱电机房的做法;一般都是利用柱子的主筋,找柱角踢出主筋,将40*4的镀锌扁钢的一端与主筋焊接(焊接好刷防锈漆),扁钢的另一端打孔(不小于圆8)与接地线连接。
赞成!!
4#
发表于 2013-2-18 11:51:01 | 只看该作者
华为代理商
向管理员学习 原来是这样的解决方案
5#
发表于 2013-6-9 13:58:46 | 只看该作者
华为代理商
都说这样接不对,还是这样做了……
6#
发表于 2013-6-14 15:53:41 | 只看该作者
改造的,没办法
7#
发表于 2013-7-19 10:12:43 | 只看该作者
8#
发表于 2013-11-20 16:11:56 | 只看该作者
感觉不是机房做铜排等地位接地,如果就是前端个别点位做接地,不用增加多少成本,搞点接地线,打根镀锌角钢下去,应该成本还好,成本高主要是人工估计。。。