发表于 2012-9-27 23:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
故障:液晶屏幕很暗,需要用电筒照着才能看到字!
解决:更换液晶片灯管。

故障:液晶屏条纹,花屏
解决:更换新液晶屏

故障:感觉好像一直按住面板按键
解决:先测试面膜有没有粘结,如没有。。更换开关板解决!

故障:报回路故障如:000002
解决:把2回路外接线路拆下,测量电压应该在20V左右!如没电源输出,回路板损坏了!
          如果输出正常,检查线路,应该有线路短路或者接地

故障:主机报主电故障
解决:检查主电源220V,检查保险丝有无烧断。如关闭备电,主机还能正常工作。
           检查AC-DC电源盘 GND 与 ACF之间有无5V电压,如没有更换AC-DC电源盘!
          如果有5V电压,更换主板!
          如报备电故障,同样方法检查!

故障:主机报回路绝缘故障
解决:检查现场线路,有接地,或者有探头进水导致!

故障:如注册设备,不稳定,点数一下多,一下少。。
解决:检查线路有无接地或进水,如线路没有问题。把现场设备逐个检查,有设备损坏,把他找出来!

都是一些常见的问题,及解决方法!
希望大家补充一下,本帖起个抛砖头引玉作用,请勿灌水!!

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2012-10-11 01:36:28 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 事多多 于 2013-9-26 11:38 编辑

故障:注册设备显示为0,回路板数量为0
解决:检查主板,是否接触不良。
      用橡皮擦把金手指部分擦干净。如果不能解决,就需要换新的主板。

故障:主机自检过不去,异常。联动编程忽然消失。
解决:DC-DC不稳定,导致串扰高压。另外主板可能损坏!
3#
发表于 2012-10-11 07:32:49 | 只看该作者
华为代理商
旧国标的回路板不能用在新国标的主机上,新国标的回路板可以用在旧国标的主机上(调整一下程序)。
4#
 楼主| 发表于 2012-11-5 00:12:18 | 只看该作者
华为代理商
8305模块,新老国标需要改特性,不然报故障。
5#
发表于 2013-9-23 17:29:59 | 只看该作者
华为代理商
谢谢了..........
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2013-9-24 10:29:19 | 只看该作者
学习了
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2013-9-24 13:56:05 | 只看该作者
tanping119 发表于 2012-10-11 07:32
旧国标的回路板不能用在新国标的主机上,新国标的回路板可以用在旧国标的主机上(调整一下程序)。

报警没问题,联动和带手动盘有点问题。新国标的板用在老国标的机器上(调整程序)我可以帮忙。
8#
发表于 2013-10-10 06:39:51 | 只看该作者
请问海湾主机,接上线路后报故障。线路不短路,不接地,能是什么原因?
9#
 楼主| 发表于 2014-1-8 23:00:57 | 只看该作者
xinhope 发表于 2013-10-10 06:39
请问海湾主机,接上线路后报故障。线路不短路,不接地,能是什么原因?

有设备坏了。