松江3102的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-27 20:43:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
1、主机1个点重复重复的报  累加到512个为止
2、声光可以不带模块和烟感连在一起吗?   不可以的话 会出什么情况
3、200KΩ的电阻档测出来才01.65左右为什么 可以挂的上回路  而且正常  
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-10-15 00:37:01 | 只看该作者
华为代理商
回答仅供参考。1:重复报故障的点位可能需要更换,应该是点位不稳定或进水、接触不良等原因造成:
2:声光报警器有两种型号,带地址和不带地址。两种声光接线有区别,带地址的不需要模块,但要敷设电源和信号线(共四根线),其中信号线可以连接到烟感。不带地址的声光则需要模块控制,两根线连接至模块;
3:万用表测量电阻时候需要确认你的表的准确性,其次选择合适的测量范围,测量时避免受到其他因素影响,这样的读数才是正确的。
3#
发表于 2012-10-15 13:51:57 | 只看该作者
华为代理商
消防万用表只能量通断,最好用电桥,或者专用消防测试仪!