本人第一次给气体灭火编程,之前也没做过海湾的,所以还是想到我们弱点之间以文字的形式求助下。
我们现场设备和布线是这样的。
首先有三个区,两个气体控制盘,一个是一带一,另外个是一带二。两个气体控制盘,是用数据线串在一起的,然后与主机CAN接口板连接在一起的。房间里的烟感和温感是总线楼层的,三个区均没有和气体控制盘连接。气体灭火自己的放气指示灯、启停按钮、声光是从气体控制盘出线的。
这样请问下,我现在编程是不是只需要烟温感启动气体主机就OK了?
带编码的放气指示灯、按钮、声光本身要做怎样的处理呢???这是我只要的疑问点。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2012-9-29 13:59:02 | 只看该作者
华为代理商
求海湾的专家不吝赐教
3#
发表于 2012-9-29 19:22:38 | 只看该作者
华为代理商
放气指示灯、按钮、声光  按照说明书编码 安装就可以了。。。
4#
发表于 2012-10-6 16:42:44 | 只看该作者
华为代理商
难道当地海湾------不负责调试(免费)?或是-----进货渠道有问题?
5#
 楼主| 发表于 2012-10-16 09:07:35 | 只看该作者
华为代理商
本帖最后由 commons 于 2012-10-16 09:13 编辑

      历时一周,在海湾技术人员吝啬的电话指导下,靠着自己的琢磨算是把整个气体灭火调试做完了。
      现在来说说心得,和大家分享下联机调试流程和心得。这完全是针对没做过海湾的朋友的。如果是老手,还请不吝指教。
      海湾的说明书说的还是很详细的,施工调试前都应该仔细阅读说明书。
      我的工地联动主机是5000,气体控制盘有两个,一个一带一,一个是一带二。现在海湾新型的气体控制盘应该都是can接口了,需要单独购置5000主机适用的can接口板。
     主机的接口板和气体控制盘的can接口板都需要把上面的某个接线柱(具体的我忘记了,但是仔细找还是很容易找到)调到120端子。
      一带二(其实和一带四主机是一样的)的通讯线进出都要接在第一个通讯接口(我原因不懂,我有试过一个接1,一个接2,但是注册不上,L,H的线序要对应。这样的前提做好后,就可以设置网络地址了。联动主机设置成01,气体控制盘接02,03等等。建议在联网注册前先设置好气体控制盘分区二次码,格式海湾说了XXX000是最好的。一切妥当就可以主机调试状态和注册了。注册好了后去设备坚持里面看在哪个回路,然后自定义每个控制盘在主机的二次码,这个随意。有一点要注意,气体控制盘的分区二次码和这是不一样的,而分区二次码在气体控制盘修改后,海湾5000需要复位才能看到修改后的二次码,这点要切记。
      然后就是联动编程。紧急启停,声光,放气指示灯都是在接在气体控制盘本身上的,不需要另外编程。一带一的主机可以把烟感接在气体控制盘,这样的话就不需要主机编程,只需要在气体主机里设置一个还是两个烟温感联动与否了。但是一带二或者更多的气体控制盘的烟温感不能接入气体主机,这需要用联动来启停气体控制盘,这就只需要编个总线烟温感启气体控制盘就好了,注意气体启动类型是37。
      另外有一点,在最终接入气体的启动线时候,不要忘记接入那根海湾提供的二极管和电阻并联的线,自己测下二极管方向,按说明书串到正极输出的那根启动线上。不然的话就是直接电磁阀短路。。。。
      就是这么多了,新手来分享下自己的心得,还请老手不要笑话,也欢迎大家多多探讨。

      另外继续跪求泛海三江小主机的超级密码!!!!
6#
发表于 2012-10-16 19:40:47 | 只看该作者
总结这么多不容易啊  
7#
发表于 2012-10-17 14:48:06 | 只看该作者
感谢 分享,论坛有你更精彩
8#
发表于 2012-11-19 23:58:44 | 只看该作者
commons 发表于 2012-10-16 09:07
历时一周,在海湾技术人员吝啬的电话指导下,靠着自己的琢磨算是把整个气体灭火调试做完了。
       ...

真是难得啊,好的经验分享下。
9#
发表于 2012-12-3 16:58:58 | 只看该作者
论坛有你在大家都会同步增长
10#
发表于 2013-3-3 22:31:34 | 只看该作者
这样的做法有缺陷,某一防护区的烟温感应该接到本防护区的气体灭火控制盘上,气体灭火控制盘接收到报警信号后,再将信号反馈给消防主机