施工设计方案根据现有的环境而制定。经过我公司工程技术人员现场勘察、研究,结合大楼结构特点及楼内现有环境;并在咨询相关部门后做出以下建议。

1)弱电竖井到机房我们通过天花板建设400X100镀锌铁槽, 到机房内下到地板下或机房内开放式爬线架。

2)在水平区域内管线敷设的原则是:首先是走捷。其次是从水平架桥至信息预埋盒之间应尽量减少弯头(一般弯头数不超过三个,若因避开梁、柱等需要增加弯头时,可在管线适当位置增加分线盒过渡)。管线弯头转弯半径应大于50mm。
l 管线与管线连接时,管口两端应平整,管内应无杂物。  
l 预埋盒(86#)附近应配有电源插座,注意与电源插座之间水平距离应大于(等于)15cm。
l 所有弯头三通等转角处桥架均应有过渡段,以保证电缆敷设时转弯半径足够大。在管子穿放电缆时
l 直线管路的管径利用率一般可为50~60%,弯管路的管径利用率一般可为40~50%。
3)屏蔽措施建议
l 强电系统管线和弱电系统管线应分开。
l 当综合布线系统的周围环境存在电磁干扰时,必须采用屏蔽防护措施,以抑制外来的电磁干扰。
l 在需要屏蔽的场合采用非屏蔽双绞线穿钢管或金属桥架铺设时,各段钢管或金属桥架应保持电气连接并接地。