光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 11698|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

多线制盘到现场消防泵1开1备控制柜要放几根线?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-17 06:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
海湾的多线制盘到现场消防泵控制柜(1开1备)需要放几根线?



分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-9-17 08:19:29 | 只看该作者
华为代理商
各个厂家不一样。
3#
发表于 2012-9-17 21:29:16 | 只看该作者
华为代理商
三根线  主备泵内部可以自行转换。
4#
发表于 2012-9-20 12:47:11 | 只看该作者
华为代理商
海湾直接控制盘到消防泵、喷淋泵(启、停),建议每一路放四根线,分别两根线实现启停操作,两根线实现信号反馈。

5#
发表于 2012-9-22 18:54:25 | 只看该作者
华为代理商
主机不同 线的数量也不同  建议4根  2根回答1启1停
6#
发表于 2012-9-26 21:22:17 | 只看该作者
放几根线主要看你的泵怎么控制 是一按钮启,一按钮停, 还是一个按钮启停,如果一启一停那就需要放6根,如果一个按钮启停那放3根就行了。一用一备是由控制柜那边转换的。
7#
发表于 2012-12-23 18:07:23 | 只看该作者
     首先确定机型,常规的说有7根线(海湾、三江、利达),其中两根DC24V、两根总线共模块启停,三根供多线启泵(使用终端电阻),这是喷淋泵从主机引线,但不要忘记压力开关启泵。消防泵除了以上的放线,还应该再放消火栓启泵两根、反馈一根(有的新型模块自带反馈不用放反馈这根线)
8#
发表于 2013-1-16 20:13:45 | 只看该作者
基本就是任何一家多线启泵只需由消控中心放两根线至泵房水泵控制柜内,现场就近取24V电源进水泵控制柜内。
9#
发表于 2013-1-19 20:46:07 | 只看该作者
接控制盘到消防泵、喷淋泵(启、停),建议每一路放四根线,分别两根线实现启停操作,两根线实现信号反馈。
10#
发表于 2013-1-20 23:08:31 | 只看该作者
这个问题主要注意报警控制器的和水泵控制器的技术指标。当然说这话等于废话。现在的海湾5000是三根线。以前也有两根线和五根线的。