我用诺蒂菲尔消防主机,一块消防回路板坏了,厂家告诉是回路中有感应电,测量了正常回路线与地线之间电压时0.8V;故障回路现与地线电压3.8V,故障回路有3个跳线箱,我将线拆除后测量3个分段也都有3.8V电压。这样的问题如何解决?谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 分享分享
2#
发表于 2012-9-13 08:56:07 | 只看该作者
华为代理商
这个是没有按照---国家规范及设备厂家的布线要求施工造成的。。办法是有,
3#
发表于 2012-9-13 18:44:27 | 只看该作者
华为代理商
tanping119 发表于 2012-9-13 08:56
这个是没有按照---国家规范及设备厂家的布线要求施工造成的。。办法是有,

有什么办法啊,具体怎么查线路啊
4#
发表于 2012-9-13 18:56:36 | 只看该作者
华为代理商
分段断开,最笨的方法!试试!
5#
发表于 2012-9-13 19:46:28 | 只看该作者
华为代理商
线路上并一个1K 1W电阻试试。。。