光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1082|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

施工现场工作零线、保护零线的接入要求

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-3 10:13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

现场工作零线(N线)必须由电源进线,通过总漏电保护器(RCD)后引出,(PE线)必须由电源进线零线重复接地或总漏电保护器电源侧进线零线处引出,形成局部TN-S接地、接零保护系统。

  PE线的设置规则:

对于专用变压器供电时的TN-S接地、接零保护系统,PE线必须由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器(RCD)电源侧零线处引出。

对于共用变压器三相四线供电时的局部TN-S接地接零保护系统,PE线必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧进线零线处引出。

经过总漏电保护器(RCD)后PE线和N线即分开,不得再做电气连接。

PE线是保护零线,只用于连接电气设备外漏可导电的部份,与大地等电位,被视为不带电的部份。N线为工作零线作为电源线连接单项设备或三相四线设备,有电流流过,被视为带电的部份,且对地呈现电压(当三相负荷不平衡时,有电流就有电阻压降电压存在)。

PE线的重复接地规范要求是:

PE线的重复接地不应少于三处,应分别设置于供电系统的首端、中间、未端处。重复接地电阻值不应大于10欧姆。(此线严禁与N线连接,否则线中的电流将会分流经过大地和电源中性点工作接地处形成回路,使PE线对地电位升高而带电)。PE线重复接地的目的,一是降低PE线的接地电阻、二是防止PE线断线而导致接地保护失效。

PE线采用绿/黄双色绝缘线,N线和相线严禁采用绿/黄双色绝缘线。PE线必须采用铜线。

过载、短路保护系统,此系统由开关功能保证(或加热继电器),但必须为三级设置,动作电流应逐级合理选择。

漏电保护器设置规范是:

施工现场采用二级漏电保护系统,一级于总配电箱(或各分配电箱),不要重复设置。二级漏电保护器设于开关箱内。动作参数按分级、分段漏电保护原则和可靠防止人体触电伤害原则确定;开关箱中额定漏电动作电流I△应为:一般场所≤30mA,

潮湿与腐蚀介质场所≤15mA, 额定漏电动作时间则均为T△≤0.1s。

总配电箱中的额定漏电动作电流I△应为>30mA,额定漏电动作时间则均为T△>0.1s。但I△*T△≤30mA.s。漏电保护装置必须是电磁式。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|广告咨询|VIP注册|关于我们|联系我们|积分规则|手机版|Archiver|弱电之家论坛 ( 京ICP备11008917号-3 )

GMT+8, 2024-5-14 21:01 , Processed in 0.116405 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表