松江 JB 3101B 故障问题。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-9-2 21:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
松江 JB 3101B主机,地下车库2层设备基本上全部显示故障,其他楼层设备都正常。开始以为是线路问题,检查后基本排除,将故障点位全部更换后,用不了多久又大面积故障。将换下来的故障点位进行测试,确实损坏。现判断是车库湿气太重,照成设备损坏。请问这样判断有问题吗?如果是这样有办法解决吗?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-9-3 07:35:01 | 只看该作者
华为代理商
潮湿容易出现故障,但是不会因此造成许多探测器直接损坏。因潮湿造成的故障主要是线路的绝缘出现问题导致,你可准备一个绝缘表或摇表,到现场测绝缘,排除线路上不满足20m绝缘的线路后就能解决问题。可关注上海盛基科技获取更多消防知识。
3#
发表于 2012-9-3 18:58:43 | 只看该作者
华为代理商
地下车库确实是这样子的
4#
发表于 2012-9-3 19:23:55 | 只看该作者
华为代理商
用防水底座试试。HJ-3F。
5#
发表于 2012-9-4 08:13:42 | 只看该作者
华为代理商
线路查一下有没有问题,照理就算是地下室,也很少出现大面积故障的.
6#
发表于 2012-9-4 08:14:43 | 只看该作者
线路查一下有没有问题,照理就算是地下室,也很少出现大面积故障的.