信号线电压异常

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-31 21:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
主机与现场设备距离大概在150米左右,该回路30多个设备.主机输出的回路电压13.8V(三江2100) ,但在现场设备处量才11点多点,造成经常报设备丢失,但有时又正常,正常时电压有12V多点,现场声光及广播模块都可启动.原有信号线用1平方的电缆,请问是否是电线太小,造成电压损失,还是有其他的什么原因?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-9-10 16:17:10 | 只看该作者
华为代理商
一,外线查一下有没有问题,加粗总线,外部设备分块带,量电压压降有多少? 二,也有可能是主机回路负载带的太少,加个电阻试试
3#
发表于 2012-9-10 16:19:47 | 只看该作者
华为代理商
一,查外线路有没有接地等情况,加粗总线,量压降,外部设备分块带, 二,报警主机回路负载带得太少,不稳定,加个电阻.
4#
发表于 2012-9-11 00:58:33 | 只看该作者
华为代理商
可能线路有接地,,,一般信号线13.5V以上电压!如果用那种很差的线,也可以考虑换掉!
5#
发表于 2012-9-11 10:32:04 | 只看该作者
华为代理商
设备可能也有问题!排除法去搞!