回路输出电压25.2伏,回路线不短路不接地,但是回路线接上,回路板无电压输出。高手们
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
 楼主| 发表于 2012-8-31 20:29:45 | 只看该作者
华为代理商
怎么没有人呢。问题查明白了防雷模块坏。
3#
发表于 2012-9-2 09:49:58 | 只看该作者
华为代理商
楼主找高手仔细看看吧,这种情况非常大可能就是回路线有问题!不短路也不接地的可能性非常小啊!
4#
发表于 2012-9-2 09:58:50 | 只看该作者
华为代理商
不接线路正常,接上线路电压不正常。一般是线路或者是线路带载的设备有问题,你仔细查查。
5#
发表于 2012-9-2 11:08:42 | 只看该作者
华为代理商
这种情况外面的设备有问题,通电短路.
6#
 楼主| 发表于 2012-9-2 21:39:55 | 只看该作者
问题查明白了防雷模块坏。和现场设备无关
7#
发表于 2012-9-3 10:52:04 | 只看该作者
防雷模块装在哪的哦
8#
 楼主| 发表于 2012-9-3 22:33:58 | 只看该作者
liangshangbin 发表于 2012-9-3 10:52
防雷模块装在哪的哦

回路板出来的位置
9#
发表于 2012-9-5 12:24:14 | 只看该作者
是不是滤波器哦
10#
发表于 2012-11-19 23:55:35 | 只看该作者