光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 上海松江汪
打印 上一主题 下一主题

上海松江报警设备技术服务与问题探讨!

[复制链接]
51#
 楼主| 发表于 2013-5-30 20:49:56 | 只看该作者
华为代理商
hudaojia 发表于 2013-5-27 20:30
松江的产品还是可以的 。。。

谢谢,还是需要你们的多多支持!
52#
发表于 2013-5-30 22:37:19 | 只看该作者
华为代理商
据说松江的回路板容易烧坏,,,,求解答
53#
发表于 2013-5-31 11:29:07 | 只看该作者
华为代理商
hudaojia 发表于 2013-5-30 22:37
据说松江的回路板容易烧坏,,,,求解答

回路板烧坏,松江、海湾、北大青鸟等都碰到过,具体要看情况。需要维修的可以找我。
54#
 楼主| 发表于 2013-6-4 20:51:15 | 只看该作者
华为代理商
hudaojia 发表于 2013-5-30 22:37
据说松江的回路板容易烧坏,,,,求解答

容易烧坏?这个要看情况的,具体情况都不一样?
55#
发表于 2013-6-7 11:39:00 | 只看该作者
华为代理商
万事不懂 发表于 2012-12-18 18:57
松江设备没有隔离模块吗?总坏主板

同感啊  松江的设备太烂了  
56#
发表于 2013-6-9 23:56:04 | 只看该作者
上海松江汪 发表于 2013-6-4 20:51
容易烧坏?这个要看情况的,具体情况都不一样?

经常遇到人 就说松江的回路板容易烧坏 。。。我都纳闷了 上海松江也是老牌子了 仅次于海湾了
57#
发表于 2013-8-13 21:02:29 | 只看该作者
消防主机:JB-3102火灾报警控制器(联动型)

现在主机7个回路,全部报开路故障,
把回路线都拆掉之后,回路端口电压为3.5V,
现在确认4回路的线对地电阻为10多K。其他没问题

请问这是什么问题啊?求帮助,求指教。
58#
 楼主| 发表于 2013-8-16 21:23:57 | 只看该作者
幻影骑士 发表于 2013-8-13 21:02
消防主机:JB-3102火灾报警控制器(联动型)

现在主机7个回路,全部报开路故障,

回路板是什么样子的?一大块板的,还是插拔式的?外线拆掉,主机复位或关机后,空载电压只有3.5V么?
59#
发表于 2013-8-26 10:11:41 | 只看该作者
主机所报故障为:串行接口1通信故障。
主机的型号为:上海松江1301;
检查情况:测量串口线2-3、3-2、5-5,均相通。
求助解决方法!!!!!!!
60#
 楼主| 发表于 2013-8-29 21:10:59 | 只看该作者
yonssq 发表于 2013-8-26 10:11
主机所报故障为:串行接口1通信故障。
主机的型号为:上海松江1301;
检查情况:测量串口线2-3、3-2、5-5 ...

你这个串行口1(232串口)是连接到什么设备上的,消防队联网或者CRT彩显(电脑)?你量一下,2脚与5脚,3脚与5脚有没有9V多的电压,正常是一组有电压,一组没有电压。