じ☆veve℡缘 发表于 2012-12-23 08:58
3101主机如何查看预留点啊

1.按"编程"键,输入密码"1234"按"确认".
2.按方向键,移到"3.屏蔽点"按"确认"就可以看到屏蔽点了

42#
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:30:19 | 只看该作者
华为代理商
xvzhanfeng 发表于 2012-12-26 16:56
新安了3个新层显12号13号14号,单步调试都正常。12号报故障,地址互换之后。还是12号报故障。是线路问题,还 ...

看你描述的,主机应该是3101或都3102主机,老主机是不以同时带新老层显的!最新的3208型主机是可以同时带,不过通讯总线要分开放!
43#
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:33:33 | 只看该作者
华为代理商
xvzhanfeng 发表于 2012-12-26 16:56
新安了3个新层显12号13号14号,单步调试都正常。12号报故障,地址互换之后。还是12号报故障。是线路问题,还 ...

最好三台新层显,也换成老96点层显.松江公司里有的.如果是最新的3208型主机,你把12号层显单独放在主机带,试试.不行,联系当地办事处!
44#
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:37:09 | 只看该作者
华为代理商
yanghao111 发表于 2013-1-21 10:00
回路配置里,开关量指的的是哪些设施,模拟量指的是哪些设施

你好,你用的主机应该是3102主机吧,系统配置里每个回路 开关量(控制模块,输入模块,手报,消火栓按钮,拨码的烟感,温感等),模拟量(要用编码器编址的烟感,温感)
45#
发表于 2013-5-4 13:38:10 | 只看该作者
华为代理商
yanghao111 发表于 2012-12-15 11:09
JB-SX-96火灾显示盘没电,A、B及24V都正常

你看下上面的开关是不是指在关了
46#
发表于 2013-5-25 20:29:20 | 只看该作者
松江3101B主机
今天遇到的怪事,共1个回路有103个设备,用表200K档测线间阻值有60左右,对地测不短路,把回路接上主机报回路短路,这是怎么回事啊,请各位高手赐教一下!!!谢谢
47#
发表于 2013-5-25 21:00:43 | 只看该作者
听说松江主机之间的联网性能挺好,主机可以给网上邻居发送测试信息已严重网络是否通畅。挺好
48#
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:46:54 | 只看该作者
CS~@~119 发表于 2013-5-25 20:29
松江3101B主机
今天遇到的怪事,共1个回路有103个设备,用表200K档测线间阻值有60左右,对地测不短路,把回 ...

你好,如果外线测量没有明显的接地或者线间阻值低的问题,那有可能是外部某个设备或者某几个设备有问题造成的,通电短路,这种情况,你分段带试一下,应该可以查出问题,要花点时间。
49#
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:47:43 | 只看该作者
xinhope 发表于 2013-5-25 21:00
听说松江主机之间的联网性能挺好,主机可以给网上邻居发送测试信息已严重网络是否通畅。挺好

是的,希望广大客户多多支持!谢谢!
50#
发表于 2013-5-27 20:30:17 | 只看该作者
松江的产品还是可以的 。。。