监控图像上下跌倒扭曲

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-18 09:09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商

老大们一般什么情况下才会出现这种问题。。图像上下跌倒而且图像扭曲
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-8-18 21:48:13 | 只看该作者
华为代理商
好像是干扰,用排除法
3#
发表于 2012-8-19 12:07:49 | 只看该作者
华为代理商
用工程宝先在摄像头这里测下看看,在检查下连接头和线路。
4#
发表于 2012-8-21 23:55:52 | 只看该作者
华为代理商
我在维护过程中以会偶尔遇到过,不过用万用表量电源,发现有一次是电源输出太高超出供电12V,另一次是摄像头红外光模块有问题,
5#
发表于 2012-8-22 14:16:12 | 只看该作者
华为代理商
像楼上所说,先用工程宝测试前端摄像机,如果没问题就在离摄像机到机房中间位置,夹断视频线再测试,如果图像依然清晰那就是中间到机房的视频线有破损,这种情况原因很多,在确保电源线,摄像机没问题的前提下,在用我说的方法吧!希望你尽早解决问题,共同交流学习!==
6#
发表于 2012-8-22 14:21:50 | 只看该作者
是不是电压不够啊
7#
发表于 2012-8-22 17:47:21 | 只看该作者
果断电压或接头。别的基本没可能
8#
发表于 2012-8-23 15:29:33 | 只看该作者
9#
发表于 2012-8-29 15:57:43 | 只看该作者
lyh5888 发表于 2012-8-23 15:29
http://lyh880.taobao.com

电源电压有问题好像是滤波不好或者电压低
10#
发表于 2012-9-6 08:44:48 | 只看该作者
黄山逍遥项斌 发表于 2012-8-29 15:57
电源电压有问题好像是滤波不好或者电压低

那加一个视频干扰滤波器!