海湾5000问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-8-8 20:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
请教一下,海湾5000的,一个回路设备在役的有210个,测试现场点位,点位能报警但主机没有显示,外围线路没有接地,线间阻值20K样子。本回路单挂一个设备能报警显示正常。把这个设备编到240号,在带如本回路能注册起,再测240号单点报警主机又没有显示了请问是那的问题所致啊?谢谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-8-8 23:17:17 | 只看该作者
华为代理商
应该是回路板的问题。
3#
发表于 2012-8-9 07:31:28 | 只看该作者
华为代理商
楼主,这种问题为什么不联系海湾当地的办事处啊,让他们派人来看检查多省事。
4#
发表于 2012-8-9 09:51:34 | 只看该作者
华为代理商
最好不要把回路用满了哟
5#
 楼主| 发表于 2012-8-9 19:30:24 | 只看该作者
华为代理商
huyh918 发表于 2012-8-9 09:51
最好不要把回路用满了哟

没有用完啊?才用到211个点位!

6#
 楼主| 发表于 2012-8-9 19:31:01 | 只看该作者
CS~@~119 发表于 2012-8-9 19:30
没有用完啊?才用到211个点位!

谢谢各位!

7#
发表于 2012-8-12 10:28:55 | 只看该作者
jianghuays 发表于 2012-8-9 20:44
我推荐国泰怡安

其中有个别设备有问题,分段挂起找出这个设备就可以了