我是做电气预算的,由于不是很懂电气的施工,所以有一些疑问想要求助:

1.电缆的终端头个数如何确定,终端头是用来做什么的?是用来连接电缆的?还是用来连接设备?连接到配电箱的那一端叫做终端头吗?

2.两根电缆的连接是不是要用到两个终端头再加上一个中间头,中间头连接两个终端头?

3.一般户内的电缆头采用的是“终端头”还是“中间头”还是“焊、压接线端子”?

搞不清上面问题,预算就做不准~希望高手能够帮忙解答~~~~~~~~~

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2007-7-26 12:44:41 | 只看该作者
华为代理商

友情提示:请不要使用“求救”,“版主进来看”,“帮帮我”之类,这种过于简单的标题,用此标题者,一律不予回复......

再次提醒大家发帖时在主题标明事由,标上专题,方便查阅,谢谢!

3#
发表于 2007-7-26 17:55:01 | 只看该作者
华为代理商

 

对一楼问题的解释

1.电缆的终端头计算方法为:每条电缆2个终端,终端头是用来隔绝潮气的及连接设备或闸具的.

2.两根电缆的连接需要用两个终端头.一个中间头,中间头连接两个终端头.

3.电缆头应采用终端头,终端头定额子目中已包含接线端子的费用.

4#
发表于 2007-7-26 18:05:07 | 只看该作者
华为代理商
谢谢“baipaizi”的回答,学习了。
5#
 楼主| 发表于 2007-7-27 15:03:54 | 只看该作者
华为代理商
“两根电缆的连接需要用两个终端头,一个中间头,中间头连接两个终端头”------这句话对吗?我问很多人结果有说对的有说错的~~~~~~~~~~到底是对是错呢?
6#
发表于 2007-7-27 17:22:37 | 只看该作者

工程量计算规则:电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。不考虑电缆的芯数,在套用定额子目时只有铜铝之分的;
中间接头:按照定额规定进行计算,图纸有要求的按照图纸计算数量,没有的按照相关规定执行计算。两个电缆连接连接只有一个中间头。

 

 

7#
发表于 2007-8-6 20:13:05 | 只看该作者