福克斯报警主机按#87查询故障为什么防区故障时有时无

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-14 10:11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
现在有这样的问题。整个园区有32个防区(32个地址模块)现目前控制键盘上显示的是系统故障。按#87查询故障。系统又没有故障。防区有时有故障有时防区又没有故障。可以布防但是马上就报警。至于那几路防区报警就不规律了。请问这是什么问题(不要说距离远了。以前都好好的)。主机是新的
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-14 15:07:34 | 只看该作者
华为代理商
主机里面有没有电池?那里把那几路防区工作电压和总线电压测量下,看是否正常。然后再测量信号电压,没有数据怎么分析
3#
发表于 2012-7-14 17:47:23 | 只看该作者
华为代理商
用了一个电源拖的这些防区么。从中间断开,分别测试前后两部分……怀疑是布防后,电压不足……
4#
发表于 2012-7-14 17:48:13 | 只看该作者
华为代理商
如果是没有电池,#87应该能提示电池故障的……。
5#
发表于 2012-7-15 08:53:57 | 只看该作者
华为代理商
先从中间附近的位置断开总线,分段检查:电源电压是否够; 总线是否有绝缘不好或短路、对地漏电等现象。 估计这种问题还是线路绝缘不良造成,尤其是要检查有接对的地方。
6#
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:32:20 | 只看该作者
估计是模块坏了 但是不晓得坏在哪里
7#
发表于 2012-7-16 14:11:51 | 只看该作者
应该是周界电源供电不足,注意查看下周界电源,红外报警设备是电压怕低不怕高,一般在11~30V,但是早9V的状态下也是可以起跳的
8#
 楼主| 发表于 2012-8-2 15:54:24 | 只看该作者
ufo2008 发表于 2012-7-16 14:11
应该是周界电源供电不足,注意查看下周界电源,红外报警设备是电压怕低不怕高,一般在11~30V,但是早9V的状 ...

我是220V直接供电过去的,在每个报警器的立杆箱子里面都装的12V电源单独供电。
9#
 楼主| 发表于 2012-8-2 15:56:35 | 只看该作者
jhjs 发表于 2012-7-14 15:07
主机里面有没有电池?那里把那几路防区工作电压和总线电压测量下,看是否正常。然后再测量信号电压,没有数 ...

有电池的。他是提示防区故障 不是系统故障。总线电压和工作电压都是正常的
和说明书上给的电压一样。
10#
 楼主| 发表于 2012-8-2 15:57:31 | 只看该作者
ufo2008 发表于 2012-7-16 14:11
应该是周界电源供电不足,注意查看下周界电源,红外报警设备是电压怕低不怕高,一般在11~30V,但是早9V的状 ...

每个报警器单独一个电源