光纤熔接 ERP

弱电论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 907|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

海湾

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-1 21:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华为代理商
有一个回路既没有对地也没有短路。为什么为乱报火警呢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享分享
2#
发表于 2012-7-1 22:31:03 | 只看该作者
华为代理商
探头问题,回路板问题都有可能。
3#
发表于 2012-7-2 00:37:53 | 只看该作者
华为代理商
肯定是回路板坏了!
我修过很多这样的回路板!
4#
发表于 2012-7-2 00:40:36 | 只看该作者
华为代理商
需要维修回路板,或者更换新的回路板!
5#
发表于 2012-7-2 10:27:18 | 只看该作者
华为代理商
可以这样验证:
  从现场拆下几个设备,挂在主机后边试一试,如果可以正常工作的化还是外部线路的问题。 接上后如果不行的化,有可能控制器的问题。
6#
发表于 2012-7-2 12:45:16 | 只看该作者
5#说的可行
7#
发表于 2012-7-2 12:45:23 | 只看该作者
5#说的可行
8#
发表于 2012-7-2 13:24:48 | 只看该作者
应该是08年前后的主机,测试所有都是正常!
但挂上点以后一段时间就乱报。。。。我修过很多这样的机子!
9#
发表于 2012-7-2 20:52:07 | 只看该作者
你可以把正常的回路板调换一下,测试,如果正常那就是线路有问题,如果还报火警那就是回路板坏了。
10#
发表于 2012-7-3 09:39:15 | 只看该作者
楼上说的方法很实用