华为代理商
   (1)电气线路及控制缆绳均应采用Dg20的普通塑料管保护套管。      (2)控制缆绳管的弯曲半径不宜小于300mm,弯曲一般不多于3处,最多不超过4处,缆绳长度一般不大于6m,若长度超过6m,应在订货时和厂家说明。
      (3)按照排烟阀(口)至远距离操作机构的相对位置和实际距离敷设好套管,套管两端,一端应紧挨排烟阀(口),另一端应紧挨远距离操作机构,然后将缆绳窗入套管。
      (4)将缆绳一端穿进阀体上动作机构内,并将它拴在钢丝绳轴上,用钢丝绳夹子固定,剪去多余的钢索。
      (5)将缆绳另一端穿进远距离操作机构,绕在卷绕滚筒上,至少绕三圈,将多余的缆绳剪去。
      (6)试验机构动作的性能,确认动作灵活可靠后可将机构外壳与墙体垫实侧面用螺钉固定,安装工作进行完毕。
      (7)下面列举带远距离操作机构排烟类产品的安装方法。
A、远距离操作机构

B、墙上安装的多叶排烟口、多叶送风口

C、吊顶安装板式排烟口

D、远距离操作装置保护套管敷设注意事项