全自动消防应急灯使用说明书fficeffice" /> 湘公消认证字第097号 一. 主要性能 充电:采用IC控制的具有限流功能的恒压电器,充电时绿色指示灯亮,充满时红色指示灯点亮,充满后自动转入涓流浮充状态。 故障检测:如电池保险断或灯泡钨丝断,内置的自检电路将会点亮黄色故障指示灯。 过放电保护:当电池电压放电至低于额定电压85%时,过放线路会及时切断放电回路,切断后电流为零。 停电试验:面板上装有“试验”按钮,按下等同于切断外部电源,可随时方便进行停电试验。 二. 主要技术指标 输入交流电压:AC220V~±10% 频率:50Hz~60Hz 功耗:5W 光源:6V 4.5W白炽灯 额定输出流明值:50Lm + 50Lm 应急连续照明时间:>60分钟 应急转换时间:<2秒 应急输出功率:2 × 4.5W 充电时间:18小时 使用环境温度:-10~50℃ 空气相对湿度:小于90% 蓄电池规格:LCR6V4P (6V4Ah)铅酸或镍隔电池组 电池使用年限:二年 执行标准:GB17945-2000 三. 使用方法 1. 接上电源绿色指示灯点亮,充电时红色指示灯点亮,应急处于等待状态,按下面板上的“试验”按纽,应急灯能立即点亮。 2. 当停电时应急灯会自动点亮,此时可通过面板上的“开”与“关”按钮来控制应急灯亮与灭。 四. 注意事项 1. 灯具如采用镍隔电池组时,电池处于放空状态, 2. 当需要更换灯泡时,必须用本厂提供的同一规格与参数的灯泡替换。 3. 只能使用同规格的保险丝替代(交流0.5A 直流3A) 4. 长时间搁置不用会影响电池的寿命,建议每隔三个月放充电一次,在正常使用中应每隔六个月进行一次放电操作,当放电时间少于额定时间的50%时,须更换电池,更换电池时请注意电池的型号极性,电压容量。 5. 本产品免费保用一年,一年后有偿维修服务。注意:一旦自行拆开机壳,将终止保修。 五. 安装 与安装有关尺寸请参考下图 val id=_x0000_s1026 style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 63pt; WIDTH: 27pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left">val>val id=_x0000_s1027 style="MARGIN-TOP: 7.8pt; Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 126pt; WIDTH: 27pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left">val>val id=_x0000_s1032 style="MARGIN-TOP: 67.8pt; Z-INDEX: 7; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 1in; WIDTH: 27pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 7.8pt; TEXT-ALIGN: left">val>val id=_x0000_s1028 style="MARGIN-TOP: 15pt; Z-INDEX: 3; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 279pt; WIDTH: 27pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left">val>
168 280
1左灯 2右灯 3充电指示灯 4故障指示灯 5主电指示灯 6开灯钮 7关灯钮 8试验开关 本说明资料由“长沙市奇辉电器灯具厂”提供 本人使用中发现的问题: 1. 放电时间很短就没有电了,经检查是电池使用时间长了,只须更换电池即可。 2. 按“试验按钮”不能亮灯,经查是小按钮损坏了。 3. 使用中电池充电电压很高,放电时易坏灯泡,经改装在电池充电回路加1只1N4007二极管降压0.7V 解决问题。 4. 接通电源后无反应,经查是保险坏。 5. 其它故障请读者参考《消防应急灯电路图A》维修。 |